¿Puedo conectar esta señal de los controladores LED a tierra?

0

Estoy utilizando un controlador LED LDH-45 ( hoja de datos ) con un DAC I2C como atenuador en el pin DIM analógico.

El DAC usa la misma fuente de alimentación que el controlador (con un regulador lineal), por lo que comparten el mismo GND.

La hoja de datos claramente me dice que NO conecte el pin DIM con VIN- (PSU Ground), sin embargo, cuando mido la resistencia entre estos pines con el controlador desconectado, se lee cero ohmios.

Entonces ... estoy un poco confundido ya que me dice que no los conecte mientras parece que realmente están conectados. ¿Cómo debo sacar mi PCB? ¿Debo dejar el pin DIM "flotando" y usar el VIN como punto de estrella para el DAC ...?

    
pregunta Wesley Lee

1 respuesta

2

Probablemente se deba a la señal de tierra frente a la tierra de "alimentación". Pueden estar interconectados internamente, pero por razones de calidad de señal se usa un punto de estrella interno para la tierra. Cuando conectas ambos terminales juntos, una corriente relativamente grande puede fluir a través de la conexión DIM, introduciendo internamente un voltaje a través de trazas de PCB que pueden influir o interferir con la amplitud de la señal de control. Todo muy similar a lo que se llama un bucle de tierra

    
respondido por el jippie