Ejemplo de archivo de captura COM de datos en bruto Modbus?

0

Estoy intentando usar un RS232 tap para rastrear una conexión serial entre dos dispositivos que se comunican utilizando Modbus RTU.

Estoy buscando cualquier archivo de captura tomado de la detección de una conexión COM o puerto que contenga Modbus RTU (o Modbus ASCII). Me gustaría comparar los archivos de datos que estoy capturando con otros archivos de datos similares. ¿Alguien tiene algún ejemplo de archivos de captura Modbus, o podría indicarme un sitio web que los aloje?

Tenga en cuenta que no estoy interesado en Modbus / TCP.

    
pregunta vesche

1 respuesta

2

No hay necesidad de comparar con la captura de datos de otra persona. La especificación de Modbus es bastante clara sobre lo que hace que un paquete Modbus sea válido.

En realidad, hay dos especificaciones que se aplican en su caso. La primera es la especificación del protocolo de aplicación Modbus. Eso le indica lo que debe estar en un paquete Modbus como lo ven las aplicaciones en el maestro y el esclavo. Se refieren a este paquete como la PDU. Entonces también necesitas leer el modbus sobre la especificación serial. Eso explica cómo se envuelven las PDU para su transmisión a través de una línea serie. Esto agrega un byte de dirección al inicio y dos bytes de suma de comprobación después del final de la PDU Modbus a nivel de la aplicación.

Es posible que desee obtener un software que pueda generar paquetes para que su dispositivo pueda responder, pero observar la captura de datos de otra persona no le dirá nada que la especificación no haga.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas