Caída de voltaje de salida del acoplador óptico cuando está conectado al PLC

0

Tengo una entrada de ancho de pulso de 5 ms y se alimenta a un búfer IC y luego la salida del búfer es FED a un opto aislador cuyo colector se extrae con una resistencia de 7.5k con una fuente de 24 V . Cuando no hay carga conectada, la salida está bien, pero cuando está conectada a una carga (pin de entrada del PLC), la salida cae a 10V.

Incrementamos el tirón hasta 15K, la salida es la misma.

El opto utilizado aquí es un 4N35

Por favor, sugiera algunos puntos para TAP y una solución para el mismo.

Gracias

    
pregunta siddharth taunk

2 respuestas

1

Su PLC puede tener un optoacoplador en su entrada que está conectado a 'tierra' (terminal común) y debe ser jalado hacia arriba por su optoacoplador. Si es así, debe conectar el Recolector a + 24 V y el Emisor a la entrada del PLC. Puede que no sea necesaria una resistencia de bajada.

    
respondido por el Bruce Abbott
1

Esquema para la respuesta de @Bruce Abbott.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Interfaz del aislador óptico a la entrada de 'hundimiento' del PLC

    
respondido por el Transistor