¿Se puede seguir usando la comunicación SPI para una longitud de 3 metros?

0

Estoy tratando de comunicar mi placa maestra al esclavo, con el puerto SPI. Nuestro equipo mecánico dice que tendrá 3 metros de largo. ¿Sigue siendo tolerable? ¿Qué tal su ruido? Gracias

    
pregunta Nafi

1 respuesta

2

Esperaría problemas si intenta usar SPI directamente: reflejos del reloj, así como cuando intenta operar a velocidades más altas.

Sin embargo, puede usar SPI con una modificación menor: inserte algunos controladores y receptores LVDS y conduzca las líneas de par trenzado equilibradas de manera diferente en cada dirección. Asegúrese de que estén terminados correctamente (consulte las hojas de datos y las notas de la aplicación de los chips LVDS para obtener más información). Necesitarás el doble de cables y una referencia a tierra.

Tal vez considere usar un cable Ethernet que tenga 4 juegos de pares trenzados (para que pueda dedicar un par a tierra y aún tenga pares de reloj / MISO / MOSI).

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas