Resistencias de descarga / purga

0

Necesito dimensionar y construir una red de resistencias de sangrado o podría ser tan simple como dos resistencias de sangrado ... No estoy seguro, pero tengo una aplicación en la que tenemos un transformador elevador desde 120 VCA monofásico a aproximadamente 1200 VCA en el lado O / P. Cuando encendemos la línea, y la línea puede ser de 5 a 120 km, con secciones transversales que van de 6 mm a 25 mm para cada uno de los conductores, es decir, L (6 mm) y N (6 mm) para la aplicación 1 y L (25 mm) / N (25 mm) para la aplicación 2, obviamente actúan como condensadores, es decir, cuando apagamos la fuente de alimentación, todavía hay una carga residual en la línea. Luego tenemos que "descargar" eso a la tierra antes de que podamos trabajar en él o recibir un shock. Entonces, la pregunta es, ¿dónde colocar las resistencias de purga en el circuito, en el lado de "entrada" de 120 VCA del XMFR o tienen que estar en el lado O / P? Si tienen que estar en el lado de salida, ¿cómo los conecto para que no estén en el circuito cuando el transformador está encendido pero cuando está apagado están activados? Es difícil encontrar relés / contactores, etc. para la clasificación de 1200 VCA. Además, tendríamos que purgar el circuito en aproximadamente 5 a 10 minutos, así que, ¿cómo hacemos para dimensionar las resistencias? La fuente de alimentación de 1200 VCA tiene una potencia aproximada de 2.5 kVA.

    
pregunta Douglas

1 respuesta

2

Debido a que la carga residual sería CC, cualquier cosa en el lado de la red eléctrica de 120 VCA del xfmr no puede sangrar muy bien. Sin embargo, si es aceptable una pequeña pérdida de eficiencia, puede colocar una resistencia de 1Mohm a 1.2Mohm de L a G en su salida. solo sangraría aproximadamente 1-1.2 mA de corriente (aproximadamente 1.2-1.5W) durante la operación, pero su "tiempo de apagado" de 5-10 minutos le da 300-600 segundos para que la resistencia de "goteo" descargue la línea de manera significativa. Alternativamente, si puede obtener / proporcionar / construir un inductor con una resistencia similar a su frecuencia de CA, su pérdida de eficiencia sería igualmente mínima (unir el inductor de L a N, igual que la resistencia), pero parecería casi un "muerto" corto "a 5he almacenado, carga de CC capacitiva, y lo más probable es que descargue la capacitancia por debajo de 1 V en > 0.25 s después de que se corte la alimentación de entrada de la red.

    
respondido por el Robherc KV5ROB

Lea otras preguntas en las etiquetas