Parámetro Ae para diferentes núcleos de transformadores

0

Estoy tratando de seleccionar un transformador para diseñar un convertidor directo dc dc aislado. Ahora, veo en un ejemplo un núcleo de ETD34 (AN nota de la aplicación 2013-03 de infineon, página 5).

Ahora, como parte de los cálculos de giros primarios, la fórmula es la que se muestra a continuación, hay un factor / término llamado Ae. He resaltado ese factor allí.

Ahora,sesuponequees97.1x10^-5paraelnúcleoETD34.¿Porquéseseleccionaarbitrariamentetalnúcleo?Además,siseleccionounnúcleodiferente,¿cuálseráelimpactoenelparámetroAe?Además,¿quéesexactamenteesteparámetroAe?

Porejemplo,siusoeltransformador- hoja de datos del transformador . ¿Cómo puedo encontrar el parámetro Bsat y Ae para ello? No se especifica.

    
pregunta Board-Man

1 respuesta

2

Ae es un parámetro central, no un parámetro de transformador. Es el área efectiva del núcleo.

La sección transversal cambia un poco a través del núcleo, pero si usa una longitud efectiva para la longitud y un área efectiva para el área, obtendrá los resultados correctos para ese núcleo, sin tener que hacer una integración de volumen de las formas difíciles, El fabricante lo ha hecho por ti.

    
respondido por el Neil_UK