¿Cómo proteger los interruptores de láminas en el circuito de control de la bomba del interruptor de flotador doble?

0

Estoy tratando de hacer un control de interruptor de doble flotador para una bomba. Quiero que la bomba se encienda cuando el agua está en el nivel alto, permanezca encendida hasta que el agua caiga al nivel bajo, luego apague y permanezca apagada hasta que el agua regrese al nivel alto.

Estoy usando el circuito descrito aquí con algunas modificaciones: enlace

El problema que tengo es que sigo destruyendo el interruptor de flotador superior. Pensé que agregar el diodo a través de la bobina del relé evitaría esto, y el circuito funcionó dos veces, luego el interruptor del relé se atascó nuevamente.

Perdón por el terrible diagrama. ¿Alguna ayuda? ¿Necesito poner protección RC en los interruptores de flotador? ¿Si es así, donde? ¿Y cómo calculo los valores de R y C?

    
pregunta Michelle Leach

3 respuestas

2

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Protección del interruptor de láminas.

Su problema es que el interruptor de flotador superior está alimentando la bomba hasta que el relé reacciona y se energiza.

Agregue D2 para evitar que al mismo tiempo permita que el relé se sostenga a sí mismo, una vez energizado.

    
respondido por el Transistor
0

Supongo que el interruptor de flotador inferior es del tipo normalmente cerrado, ya que su circuito no tiene sentido de otra manera. Un interruptor normalmente cerrado se dibujaría así:

Losinterruptoresdeláminassonbastantedelicados,yaqueeláreadecontactoespequeña.Dichosinterruptoressoloestánclasificadosparaunospocoscientosdemiliamperioscomomáximo.Sucircuitorealmentecreadosrutasparaquelacorrientefluya,unaatravésdelreléylaotraatravésdelinterruptor.Estagrancorrienteatravésdelinterruptorreedlodestruyerápidamente.

Para solucionar esto, puede agregar un diodo al circuito que aún permita la acción de bloqueo pero bloquee la corriente anómala.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el jms
0

Es posible que desee considerar un relé bipolar en lugar del polo único. Esto aislaría la carga del motor de la bomba del sello del interruptor en la ruta.

    
respondido por el James Stewart