Si desea que su producto sea seguro, para el uso normal en interiores (áreas secas de la oficina / el hogar), la distancia mínima absoluta recomendada entre una traza que lleva una tensión de red de 230 VCA y CUALQUIER otra traza es de 2,2 mm .
Y ese número es muy antiguo. Por lo general en estos días "uno prefiere" 4mm. En ese sentido, aproximadamente 3.25 mm sería el mínimo para trazas en vivo a cualquier traza de baja tensión o tierra si desea una aprobación oficial.
Si desea encender y apagar su 230V dentro de una caja para alguna bomba o motor o una lámpara, donde existe una expectativa de que siempre es peligroso tocarla, ya que es necesario abrir la caja, entonces las reglas no están No es tan estricto con las distancias. Luego se reduce a: Lo que puede causar una chispa que dañará su dispositivo o usuario de alguna manera.
Ahí personalmente todavía mantendría al menos 4 mm de espacio libre. Si es una carga inductiva, probablemente aún más.
Si lo pones en ambientes húmedos o sucios, o en aquellos con riesgo de explosión, las reglas se vuelven mucho más difíciles. Los requisitos de espacio libre de 5 mm y más y algo nuevo llamado distancia de arrastre, que es aún mayor, lo que significa que debe tener ranuras fresadas en su PCB, para evitar que se acumule suciedad entre las huellas.
Para el ancho de su traza, asumiré: 1 / 2oz de cobre sin acabado de recubrimiento, es decir, con un grosor final de 1 / 2oz de cobre y un calentamiento de traza de menos de 20 grados. Dado que las pérdidas de voltaje serán despreciables en tales casos para aplicaciones de 230 VCA, no haré suposiciones acerca de ellas. El calentamiento de trazas en este caso ignora los pines de relé gruesos y similares, por lo que ni siquiera se calentará tanto.
No agregaré todas las matemáticas, en cambio diré que la herramienta para PCB de Saturno es excelente para que los 'jóvenes diseñadores' jueguen con propiedades de rastreo mínimas. Y todavía lo uso para esta pregunta, ya que no tengo tiempo para calcularlo con mayor precisión.
El ancho de su trazado se ha terminado para 2A, pero debe asegurarse de que nunca más de 2A fluirá para poder reducirlo. Si lo fusiona en, digamos 3A, probablemente pueda hacerlo con un ancho de 3 mm. (Si coloca el PCB con otro 1 / 2oz para hacer un total de 1 oz que caiga a 1.5mm)
Si no está fusionado en su dispositivo y solo se basa en un fusible externo de 10A / 16A / 20A / 25A, debe diseñar para esas corrientes. Y también están violando las normas de diseño CE, por cierto. Necesitas tener un fusible para esos.
Por lo tanto, en un caso pesimista, debe diseñar para 25A continuo si no tiene fusibles, lo que significaría una huella de 90 mm. (Usted querría una tabla de 2 oz o más gruesa, en realidad, y la posibilidad de colocar la máscara de soldadura en 10 mm)