Usando par trenzado para el suministro

6

¿Es una buena idea usar par trenzado para el suministro en un cable largo? El cable contiene dos pares trenzados; un par trenzado para CAN Bus, y el otro par trenzado se utilizarían para GND / Supply.

¿Cuáles serían los efectos de usar un cable de este tipo? Bueno / malo?

    
pregunta SensorMan

3 respuestas

5

Un posible efecto negativo podría ser la resistencia del cable. Eso no es causado por el par trenzado, sino por el diámetro del alambre. Si realmente son cables de señal, el diámetro será bastante pequeño y tendrá una resistencia no despreciable. La resistencia causará una caída de voltaje, que puede llegar a ser perceptible en distancias más largas.

Si el cable es lo suficientemente grueso, no tendrá ningún efecto negativo, pero tampoco tendrá efectos positivos. La fuente de alimentación tiene una impedancia muy baja, por lo que no se recuperará de la señal, y en DC tampoco inyectará ninguna perturbación en los cables de señal.

    
respondido por el radagast
2

Teóricamente, un cable que tiene un par trenzado para datos y otros dos conductores para alimentación y retorno es correcto. Las corrientes inducidas de los conductores de potencia tenderán a igualarse en ambos cables de datos (porque están torcidos) y solo producirán una pequeña diferencia. señal de corrupción de modo que puede tratarse mediante el uso de componentes apropiados en los receptores de bus CAN.

Sin embargo, si también se usa un par trenzado para potencia, el rendimiento puede empeorar si los giros en la potencia y los giros en la información se alinean, ahora obtendrá una señal de interferencia transversal potencialmente importante en sus datos.

Si los giros están en diferentes tonos, entonces habrá un problema mucho menor, pero todo depende de la longitud del cable, el número de giros y el ancho de banda de la corriente que fluye por los conductores de alimentación. Esto se alivia al tener buenas tapas de desacoplamiento en ambos extremos del cable de alimentación para intentar garantizar que la corriente hacia abajo de estos cables solo se mueva lentamente en relación con los datos.

Es el mismo problema con la alimentación fantasma de la alimentación de un módulo de bus CAN (o cualquier serie serial de baja potencia) a través de los cables de datos: la energía no debe saltar demasiado en comparación con la magnitud de los datos.

    
respondido por el Andy aka
1

Power over Ethernet (PoE) puede proporcionar hasta 15, 25 o 51 W sobre cables de datos de par trenzado al pasar potencia sobre pares no utilizados o aplicando un voltaje de modo común sobre los pares de señalización. Usar más pares obviamente ayuda a permitir una mayor corriente. El PoE tiende a usar voltajes más altos (hasta 57 V), lo que también puede ayudar a superar las pérdidas por resistencia.

Por lo tanto, el suministro de energía a través de cables de señal de par trenzado está bien establecido.

    
respondido por el RedGrittyBrick

Lea otras preguntas en las etiquetas