¿El relé de pasatiempo es adecuado para la automatización del aire acondicionado con microprocesador?

0

Me gustaría usar un Beaglebone Black (3.3v Logic) más un cambiador de nivel lógico de 3.3V a 5V (74HC125) para controlar un Songle Relay opto-isloated que tiene las siguientes especificaciones:

Cargaresistivanominal:10A125VAC;Cargainductivaclasificada:3A120VAC

Elreléactivará/desactivaráelenchufedealimentacióndelasiguienteunidaddeCAdelaventana:

enlace a Ac Unit

Son 4.8 amperios, 115 VCA (con un conector GFCI)

¿Un compresor es una carga inductiva pura? Si es así, parece que los 4.8 amperios superan los 3A nominales para carga inductiva.

Si es así, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el modo de falla? ¿Estallará? ¿No durará tanto? ¿Tal vez esté bien? ¿Cuál sería un reemplazo adecuado que funcione con mi controlador?

Esta es una prueba de concepto, así que si dura unos meses, estoy de acuerdo con eso.

    
pregunta ihavequestions

2 respuestas

1

A los contactos de conmutación no les gustan los inductores, cualquier cosa que se enrolla como un motor o un transformador. Cuanto mayor sea la inductancia, peor será, y el aire acondicionado será muy inductivo. El problema es que, en un inductor, la corriente sigue fluyendo cuando se apaga el voltaje (eso es básicamente la inductancia) a medida que la energía se almacena en el campo magnético, de modo que cuando se rompen los contactos del interruptor, se produce un arco que los arruina rápidamente a menos que sean adecuados diseñado.

Respuesta corta: no, este no es el relé correcto. Debería encontrar uno clasificado para la carga inductiva y, si desea que dure, debe sobreescribirlo lo más generosamente posible.

    
respondido por el Ian Bland
1

Debe usar un relé diseñado para una carga del motor del compresor , con una clasificación HP adecuada.

Omron tiene algunos relés apropiados, pero espera pagar tal vez 20 veces más que esos pequeños relés.

    
respondido por el Spehro Pefhany