Tomemos un ejemplo práctico. Si tenemos:
- Dispositivo A: 2kW en uso, 3kW al iniciar
- Dispositivo B: 1kW en uso, 2.5kW al iniciar
- Dispositivo C: 1kW en uso, 1kW al iniciar
Su resultado sería: 3kW (Dispositivo con el vataje de arranque más alto: A) + (1kW + 1kW) (Vataje total en funcionamiento para todos los demás dispositivos: B y C) = 5kW.
Pero es obvio que el peor de los casos aquí ( si asumimos que solo se está iniciando un dispositivo en un momento dado , como parece hacer) es en realidad 2kW (A en ejecución) + 2.5kW (inicio de B) + 1kW (C en ejecución) = 5.5kW.
Entonces, la fórmula correcta sería en realidad algo como: la suma de todos los dispositivos que ejecutan energía + el valor más alto de {diferencia entre los poderes de inicio / funcionamiento de cada dispositivo} . O, para decirlo de otra manera: la potencia de arranque del dispositivo con la mayor diferencia de potencia de funcionamiento / arranque + la potencia de funcionamiento de todos los demás dispositivos .
Ahora, en caso de un corte de energía, tiene un problema con esta lógica de todos modos: porque obviamente, todos los dispositivos se reiniciarán al mismo tiempo.
Editar y exención de responsabilidad: Estoy totalmente de acuerdo con Olin, y ni siquiera leí el enlace que proporcionó antes de responder. Asumí que toda la información requerida estaba en la pregunta. Si no es así, mi respuesta puede ser totalmente irrelevante.