¿Medición de corriente DC de alto voltaje por inductancia?

0

Me gustaría incorporar algunos amperímetros permanentes en un circuito de 600 VCC. He encontrado todo tipo de amperímetros de panel ingenioso, tanto analógicos como digitales, pero la mayoría tiene una potencia nominal de menos de una décima de esa tensión.

Tengo un multímetro de pinza, así que sé que es posible usar el efecto Hall para obtener lecturas de corriente decentes sin tener que lidiar con el alto voltaje.

Pero para un accesorio permanente: ¿hay algún componente al que pueda conectar el CC alto (o a través) para medir la corriente a un voltaje mucho más bajo? Estoy imaginando algo como esto, con un componente conveniente que reemplaza al "Componente inteligente":

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

NB: Solo porque estoy pensando en la inductancia no significa que tenga que ser el mecanismo por el cual esto se logra. ¡Todas las soluciones son bienvenidas!

    
pregunta feetwet

2 respuestas

1

Hay amperímetros de panel analógico sin contacto, he visto uno, pero no estoy seguro de dónde los obtienes, se enganchan al cable y no necesitan alimentación, son completamente pasivos y mecánicos. Si eso falla, ¿qué pasa con un amperímetro analógico regular? siempre que las partes metálicas estén bien aisladas del usuario, no hay un límite de voltaje real (el medidor real solo tendrá un pequeño voltaje a través de sus terminales, aunque todo esto se encuentra a un alto voltaje - al igual que los pájaros en una línea eléctrica). Hay varios fabricantes que realizan derivaciones de smd activas con aislamiento en el rango de kV (Avago está en lo que viene a la mente). Hay muchos medidores de 'pinza' que no se abren (se obtiene solo el sensor completamente encapsulado), tienen un aislamiento realmente bueno (especialmente los de LEM), son bastante permanentes (ya que se sueldan a una PCB y los anillos no se abren)

    
respondido por el Sam
1

Un amperímetro de CC de montaje en panel con potencia aislada (120vac) es una forma fácil. Algunos de estos medidores ofrecen un control de ajuste fino. Mira los medidores de Simpson y Modutec en la web. Digi-Key, Allied y Mouser son fuentes posibles.

Por cada fuente de 600 VCC, cada medidor necesitará su propio suministro aislado, pero solo debe proporcionar 10 vatios como máximo. Es posible que se deba insertar una resistencia de 1 M ohmios desde la entrada común a una línea de alimentación de CA aislada para cada medidor.

Cada transformador de aislamiento necesita al menos una clasificación de aislamiento de 1500 VCA, pero este es un valor típico para pozo Fabricamos transformadores. Los medidores de panel con luz de fondo y pantallas de gran tamaño pueden ser costosos.

Debido a que el amperímetro de CC (medidor de panel) está aislado de la línea de CA principal por un pequeño transformador de aislamiento, no "ve" El potencial de 600 VDC en él. El voltaje de la fuente se limita al voltaje de ruptura de los transformadores de aislamiento, alrededor de 1500vac. Transformador de aislamiento para cada metro. Con 3-1 / 2 dígitos de resolución, la lectura más pequeña es 1 mA. Es una lectura directa y puede ser muy precisa. No es necesario tener 4-1 / 2 dígitos de resolución, ya que el precio se encarece, a menos que necesite una precisión de hasta 100uA.

    
respondido por el Sparky256