Hola, soy nuevo en este sitio y no tengo entrenamiento eléctrico, pero estoy desafiando el trabajo de instalar 4 tiras de 5M de tiras LED impermeables (IP68) 5050 RBG en la cofia interior de nuestra piscina sobre el suelo (aproximadamente 65 pies en total longitud). Estas luces brillarán hacia el agua pero no se sumergirán. (Este video muestra lo que estoy intentando pero no es de ayuda remota para diseñar: enlace ). Simplemente salta al medio en algún lugar para obtener la idea.

He investigado los requisitos para conectar múltiples cadenas de LED y entiendo que necesito un amplificador RBG cada 1 o 2 cadenas para (a) usar un solo control remoto y hacer que todos realicen la misma función y (b) evitar la caída de voltaje . He elegido usar un amplificador para cada hebra adicional más allá de la primera. Cada amplificador requiere su propia fuente de alimentación.

Por lo tanto, mi cableado, que he probado en la casa con buenos resultados, se ve así (perdonen a los principiantes los diagramas de cableado):

Los extremos de cada franja se ejecutarán debajo de la piscina y se colocarán en el exterior de la piscina. Una vez en el exterior de la piscina, lo conectaré al controlador o amplificador como se muestra en el diagrama. Según sea necesario, soldaré las conexiones y / o usaré termorretráctil y / o silicona no conductora. Mi intención es colocar los amplificadores no impermeables y las fuentes de alimentación en una caja de supervivencia impermeable y con cierre montada en la pared exterior de la piscina. (Tendré que perforar algunos agujeros en la caja pero los haré impermeables).

Como temo apropiadamente a 110V y al agua, no estoy dispuesto a hacer funcionar 4 cables de extensión alrededor de mi piscina a mis cajas a prueba de agua para conectarme a mis convertidores de potencia de 12V. Si bien creo que puedo hacer esto con el mayor cuidado y que puedo tener todas las conexiones posicionadas para que, si ocurre una falla, no entren en la piscina, ocurran accidentes inusuales todo el tiempo.

Ahora, para mis preguntas: ¿hay alguna manera de alimentar mis amplificadores desde una sola fuente de alimentación / convertidor (que puedo ubicar a una distancia cómoda de la piscina)? Mi entendimiento es que el consumo de energía no debe exceder el 80% de la capacidad de suministro. Entonces, si cada línea de luces usa 75W, necesito al menos una fuente de alimentación de 375W. Desde esa fuente, que también necesita convertir a 12V, necesitaría hacer una carrera corta (~ 3 ') de 12V a mi primera franja de luces, luego 2 series más largas (~ 18') a los amplificadores más cercanos, y finalmente una ~ 36 'corre hacia el amplificador más lejano. Se puede hacer esto? ¿Hay una caída de voltaje que deba preocuparse por si no se enciende nada hasta que llega al amplificador? Cualquier consejo, sugerencias de productos, etc. son apreciados.

Los productos que estoy usando están en Amazon: SUPERNIGHT-Sumergible-Sumergible-Controlador bajo el agua y SUPERNIGHT-Repetidor-Señal-Amplificador-Tira Lo siento, como un nuevo póster estaba limitado en mis enlaces.

    
pregunta Anita Guerra

1 respuesta

2

Lo primero que debe hacer es obtener la norma regulatoria local / estatal / nacional para el cableado eléctrico. En los EE. UU., Por ejemplo, el punto de partida sería NFPA 70 (el Código Eléctrico Nacional), al cual se puede acceder de forma electrónica a través del sitio web de la NFPA. Por lo general, los requisitos cerca del agua son diferentes a los de las áreas secas, por razones obvias que ya conoce. Los estándares lo ayudarán a comprender mejor las ramificaciones de seguridad que le preocupan. Tenga en cuenta que las leyes locales (como los requisitos de permisos de un municipio) también pueden requerir que un electricista o ingeniero apruebe el diseño y / o realice la instalación.

En particular, me gustaría señalar una posible idea errónea sobre el uso de bajo voltaje aquí: incluso un convertidor a bajo voltaje no necesariamente se considera "seguro" a menos que haya suficiente aislamiento entre los lados alto y bajo; muy poco y es fácil que una falla descargue el voltaje de línea en lo que cree que es solo 12V. Este tipo de convertidores notará explícitamente que están calificados como algo así como "PELV" (voltaje extra bajo protegido) o "SELV" (voltaje extra bajo de seguridad). El uso de un GFCI puede o no ser suficiente para cubrir problemas de seguridad, verifique los estándares de seguridad que se aplican a su ubicación.

También asegúrese de que el revestimiento / aislamiento / relleno de su cableado esté clasificado para uso en exteriores, particularmente en lo que respecta a la humedad, pero también el potencial de impacto / abrasión, ya que cualquier otra cosa es una receta para un incendio eléctrico (nuevamente, El estándar de seguridad relevante para su área lo ayudará a determinar los requisitos exactos).

Para entrar en algunos de los aspectos no relacionados con la seguridad de sus preguntas:

Caída de voltaje: sí, esto es una preocupación. Recuerde que los cables no son conductores perfectos, tienen cierta resistencia por unidad de longitud, lo que provoca una pérdida en el voltaje de I * R (según la ley de Ohm). Puede abordar esto con cables más gruesos (el aumento del área de la sección transversal da como resultado una menor resistencia), o reduciendo la distancia a la carga. También es importante tener en cuenta que la energía perdida por I * R se pierde como calor, así que preste atención a la clasificación térmica en el aislamiento del cableado que utiliza; De nuevo, refiérase a la norma de seguridad apropiada.

Convertidor de potencia: la mayoría de las fuentes de alimentación comerciales / de consumo están clasificadas para uso en interiores, donde la temperatura ambiente y la humedad son bajas. Es posible que no funcionen según lo previsto al aire libre, especialmente en climas más cálidos; la hoja de datos usualmente especifica valores de humedad relativa y de clasificación relativa permisibles para aumentar la temperatura. La hoja de datos también debe especificar la eficiencia; ningún convertidor es 100% eficiente, por lo que necesitará más potencia de la que obtiene (el resto se desperdicia como calor). Si los LEDs especifican una corriente de arranque, por ejemplo, si tienen mucha capacitancia en la entrada, esto también influye en el diseño, ya que necesita verificar que el convertidor de potencia puede suministrar tanta corriente, o Al menos recuperarse de él. Estos factores pueden o no sumarse al "80%" que sugirió; Revise las hojas de datos, no adivine.

    