¿Cómo limito el voltaje de dos fuentes de energía?

0

Estoy diseñando un sistema para rociar mis unidades de aire acondicionado durante el verano. Estaré alimentando un valor de riego de bajo voltaje utilizando el bajo voltaje de los controles de CA - 24 VCA. Tengo 2 unidades de aire acondicionado que funcionan de forma independiente. Sin embargo, habrá ocasiones en que ambas unidades se enciendan al mismo tiempo.

¿Cómo se asegura cuando ambas unidades se encienden al mismo tiempo que la electricidad se envía a la fuente de alimentación sin cortocircuitar el solenoide o cortocircuitar las fuentes de alimentación del aire acondicionado?

    
pregunta Dan Huber

1 respuesta

2

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Cambio de fuente de CA.

Cómo funciona:

  • Si AC1 (fuente 1) está desactivado, el relé se desactiva. Si AC2 (suministro 2) se enciende, pasa a través de los contactos normalmente cerrados del relé a la válvula de irrigación.
  • AC AC1 activa el relé y AC1 suministra la válvula de irrigación.

Necesita un relé con una bobina de 24 VCA y contactos con una capacidad nominal de 24 VCA / CC como mínimo y con corriente de conmutación o mayor.

    
respondido por el Transistor