¿Qué tan baja es una resistencia de aislamiento demasiado baja para un sistema eléctrico residencial?

6

Recientemente he tenido ocasión de probar el cableado de un edificio residencial por daños causados por un rayo. Abrí todos los interruptores, quité todas las cargas, abrí el panel y empalme cada circuito caliente a neutral, y los circuitos de 220 V de calor a calor. Muchos de los resultados superaron mi medidor en 275 megaohms, pero algunos no lo hicieron. Obtuve unos cuantos resultados que van desde 20 megaohms a 200 megaohms. Tengo unos pocos tan bajo como 1 megaohmio. Dado que estaban en circuitos de cocina, sospecho que hay contaminación en los recipientes.

Pero esto me lleva a preguntar: ¿qué tan bajo es demasiado bajo? Muy por debajo de un megaohm comenzaría a preocuparme por el calentamiento. Pero no puedo encontrar ninguna norma que diga "tú debes". Lo mejor que he visto es ANSI / NETA MTS, del cual puedo obtener una copia anterior de 2011. enlace

La Tabla 100.1 recomienda una resistencia de al menos 25 megaohmios en circuitos de 250 voltios. Pero también dice que no hay un estándar de consenso, o al menos no lo hubo en 2011.

¿Hay una mejor respuesta que esa?

    
pregunta Stephen Collings

3 respuestas

4

Perspectiva del Reino Unido: cuando formé como electricista (a principios de los 80), el paso / fracaso para una prueba de aislamiento en una instalación fue de 1 megohm. Acabo de revisar la 17a edición y todavía lo es. Eso es con la condición de que si obtienes un resultado tan bajo, o básicamente no muy alto, deberías comprobar qué lo está causando. Esto también es con la condición de que lo esté probando al doble del voltaje nominal, por lo tanto, a 240 V (como lo era entonces) eso significaba usar un comprobador de aislamiento de 500 VCC. Una prueba de bajo voltaje (por ejemplo, con un multímetro) no se considera válida, independientemente de la lectura que obtenga.

    
respondido por el Ian Bland
3

No tengo acceso a todas las normas DIN pero encontré un document citando DIN VDE 0701 (09.2000) y DIN VDE 0702 (06.2004).

Que contiene una tabla:

Valor límite: aplicable para:

0,3 MΩ clase 1 con elementos calefactores encendidos

1,0 MΩ clase 1

2,0 MΩ clase 2 y piezas metálicas sin conexión a tierra en la clase 1

0,25 MΩ clase 3

Esto es para los dispositivos y no para la instalación de la casa.

Encontré una referencia a IEC 60364-6 (límites en el capítulo 61.3.3, tabla 6A) e IEC 61557-2 en este document que tiene:

Valor límite: voltaje de prueba: voltaje del circuito:

0,5MΩ 250 VDC SELV / PELV

1,0MΩ 500 VDC hasta 500 V, incluido FELV

1,0MΩ 1000 VDC sobre 500 V

No estoy 100% seguro de que esto también cuente para la instalación de la casa, pero el documento hizo que pareciera que sí.

Para los paneles solares también encontré algo en este documento que hace referencia a DIN EN 61646 y DIN IEC 61215:

La resistencia de aislamiento debe ser superior a 40 MΩm². Por lo tanto, un panel con 1 m² debe tener al menos 40 MΩ, uno con 2 m² necesita al menos 20 MΩ.

Estas son las cosas que encontré, todo en alemán, por lo que mi traducción podría no ser correcta y ciertamente no puedo afirmar que esta información sea válida o incluso fuera de Alemania.

    
respondido por el Arsenal
2

En entornos de fabricación industrial, la regla general es que 1 Megohmio es suficiente aislamiento por 1000 voltios. Actualmente tengo un motor con menos de 1/2 Meg ohm a tierra, que ha funcionado las 24 horas del día durante más de 5 años a 300 voltios de temperatura ambiente. Sin signos de falla.

Para fines domésticos, me gustaría hacer megger en la escala de 500 voltios y consideraría que cualquier cosa superior a 1/2 megohm está bien.

    
respondido por el Tinkerer

Lea otras preguntas en las etiquetas