Es muy probable que sea una válvula motorizada.

Figura1.Válvulamotorizadaconectadaalalíneadelamangueradeagua.
Unaversiónindustrialdeunaválvulamotorizadatendríaunpotenciómetroderetroalimentaciónparaquelaposiciónactualdelaválvulapudieraconfirmarsey,quizás,sepodríalograruncontrolproporcional.Alternativamente,sepodríaninstalarinterruptoresdelímiteparadetenerelmotorunavezquesehayaalcanzadoelrecorridocompleto.
Enestecasoyenelcasodelostemporizadoresdemangueradejardínqueconectó,sospechoqueelmotorfuncionaráduranteuntiempoysilaválvulanosemueve,entonces"está muy mal". Con cinco o diez ciclos por día, el tiempo de ejecución sería de aproximadamente medio minuto y la duración de la batería debería ser buena.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
Figura 2. Representación simplificada del circuito de control para control de apertura / cierre, incluidos los finales de carrera opcionales. Con SW1 y SW4 cerrados como se muestra, el motor funcionará con CW hasta que se abra el interruptor de límite de CW.
La Figura 2 muestra cómo un simple motor de CC se cambiaría por un 'puente H' para efectuar el movimiento hacia adelante y hacia atrás. SW1 a SW4, en un circuito práctico, serían reemplazados por transistores (con diodos de protección).