¿Estándares utilizados para el cableado telefónico en interiores?

0

¿Qué estándares / especificaciones (IEC, ANSI, etc.) se usan normalmente para cables de teléfono para interiores con aislamiento de PE?

He rastreado Internet buscando el estándar correcto, pero solo puedo encontrarlo en los estándares aislados PE OUTDOOR (IEC / BS 60708) y PVC INDOOR. ¿El PE no es un material aislante de uso común para cables de teléfono de interiores?

También he notado que la mayoría de los cables telefónicos utilizan los estándares de CW de British Telecom, pero no he encontrado ningún lugar en línea donde se puedan comprar los estándares. Cualquier ayuda con esto sería muy apreciada

    
pregunta user2802349

2 respuestas

2

La fuente habitual es TIA / EIA-568, que también describe cat5e y cat6 Cables utilizados para Ethernet. Creo que el cableado normal de la casa es cat3 debajo ese estándar.

Sin embargo,

no estoy seguro de que 'PE' (¿eso significa polietileno?) sea un aislante específico o material de revestimiento. Hay materiales de revestimiento de PVC y otros (clasificación plenum) para cat5, por lo que es poco probable que la norma sea muy específica.

    
respondido por el Whit3rd
0

El PE es resistente a los rayos UV, el PVC no lo es (o más bien, el PE es más resistente a los rayos UV que el PVC). Por lo tanto, el PE se usa al aire libre.

PE, sin embargo, es más costoso que el PVC, por lo que el PVC se elige para interiores.

Sí, puedes usar PE en interiores, pero a un costo (¿por qué lo harías?). Sin embargo, no puede (o no debe) usar PVC en exteriores, ya que se degrada con el tiempo.

    
respondido por el Majenko