Combinación de transformadores multinúcleo

0

Recientemente desarmé 2 transformadores idénticos de 2 dispositivos idénticos. Cada uno tiene 6 derivaciones en la salida (quad core creo que se llama). Como el laboratorio de circuitos solo tiene transformadores dobles, usé 2 de ellos. Ahora, quiero usarlos para hacer una fuente de alimentación de +/- 20V. En primer lugar, se me ocurrió esto:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Entonces, pensé, ¿por qué no usar todos los prospectos de esta manera?

simular este circuito

1) ¿El segundo circuito dará más amperios?

2) ¿Está bien si conecto en paralelo 2 transformadores con diferentes voltajes (para aumentar el amperaje)?

3) En un transformador de múltiples núcleos, ¿todos los núcleos son independientes? Por ejemplo, si uso un núcleo para alimentar un dispositivo, ¿esto afectará el amperaje del otro núcleo?

    
pregunta DimChtz

2 respuestas

2
  

1) ¿El segundo circuito dará más amperios?

Sí, pero no donde los quieres. Ver 2).

  

2) ¿Está bien si conecto en paralelo 2 transformadores con diferentes voltajes (para aumentar el amperaje)?

No. Los diferentes voltajes intentarán corregirse entre sí y las corrientes altas fluirán y, bastante rápidamente, quemarán el transformador.

  

3) En un transformador de múltiples núcleos, ¿todos los núcleos son independientes? Por ejemplo, si uso un núcleo para alimentar un dispositivo, ¿esto afectará el amperaje del otro núcleo?

Suponiendo que te refieres a "multi-bobina" en lugar de "multi-core", la respuesta es que son algo dependientes.

  • Obviamente, la potencia total en el primario tendrá que ser la suma de las potencias de salida más las pérdidas en el núcleo.
  • Si no se excede ninguna de las clasificaciones de corriente secundarias, se pueden considerar independientes, excepto por alguna caída de voltaje causada por el aumento de la carga.
  • Cada devanado tendrá una clasificación de corriente máxima independientemente de cuál sea la carga en los otros devanados. por ejemplo, un transformador de 100 VA con dos secundarios de 50 VA solo puede suministrar 50 VA en cada secundario, independientemente de lo que haya en el otro. (En la práctica, puede ser posible presionar uno a 60 VA o más, pero a menos que la hoja de datos lo indique, no sería prudente usarlo de esa manera.
respondido por el Transistor
0
  1. El segundo circuito consumirá más corriente, ya que conectar un devanado de 12 voltios y un devanado de 20 voltios en paralelo crea un cortocircuito.

  2. Solo puede poner en paralelo dos transformadores si sus voltajes son idénticos.

  3. Un transformador tendrá una clasificación total en voltios-amperios (VA), y cada devanado secundario tendrá una clasificación de corriente máxima, no debe exceder ninguna de las clasificaciones máximas.

respondido por el Peter Bennett

Lea otras preguntas en las etiquetas