Protección contra sobretensiones para señales de control e instrumentación (C&I)

0

Mientras estudiaba el catálogo de protección contra sobretensiones de Weidmuller para señales de control e instrumentación, me confundí mucho, así que no puedo explicar mi pregunta fácilmente. ¿Es la protección contra sobretensiones para señales analógicas diferente de las señales binarias? protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación? ¡No puedo entender la necesidad de separar las señales analógicas y digitales en la aplicación de protección contra sobretensiones, y también separar las señales de control y las señales de alimentación!

    
pregunta MINA ASHTIANI

2 respuestas

1
  

La protección contra sobretensiones para señales analógicas es diferente de las señales binarias

Weidmuller se refiere a abrir y cerrar contactos de señalización como señales binarias, y protegerlos puede ser muy diferente a proteger una entrada de señal analógica o incluso una entrada de señal digital. Las líneas eléctricas volverán a ser diferentes.

Por lo tanto, para una señal analógica típica, puede ser desconfiado al colocar componentes de protección a través de ella que puedan alterar el nivel de CC o la amplitud de la señal. Por esta razón, puede elegir un simple diodo zener de baja potencia.

Para una línea de alimentación de CA, un diodo zener simple no es apropiado porque cada semiciclo se conducirá y se convertirá en humo, por lo que puede elegir un dispositivo mucho más potente como un TVS bidireccional o un MOV (varistor de óxido de metal).

Con cualquiera de estas soluciones y aplicaciones, es posible que también desee utilizar un fusible, aunque es menos probable que se implemente en una línea de señal analógica porque puede haber muchas de esas líneas y muchos de ellos crearán un gran dolor de cabeza por el uso del espacio. / p>

Para líneas de comunicación serie como RS485 también puede elegir un TVS bidireccional pero probablemente no un MOV. También puede usar TVS unidireccionales de cada línea de datos a tierra. Dependiendo de la situación, los TVS pueden ser diodos zener con dos zeners consecutivos haciendo un zener bidireccional. A medida que aumenta la velocidad de los datos, la autocapacidad de los dispositivos de protección puede convertirse en un problema, por lo que lo que puede ser fácilmente adecuado para 9600 bps probablemente no sea adecuado a 100 Mbps.

Los GDT (tubos de descarga de gas) se pueden usar en aplicaciones como las líneas telefónicas, pero tenga en cuenta que no son confiablemente rápidos en ofrecer su protección debido al tiempo para iniciar una descarga interna incandescente. Probablemente no se utilizarán en aplicaciones de línea de alimentación de CA porque si se activan, pueden tomar cientos de amperios y potencialmente destruir el cableado y provocar un incendio (llevado a extremos).

Por lo tanto, las diferentes aplicaciones requieren una protección diferente.

    
respondido por el Andy aka
1

Sí, el voltaje esperado o las sobrecargas de corriente son diferentes para la línea de CA, analógica de alta Z y lógica de alta velocidad CMOS.

el único aumento común es el modelo de dedo ESD 100pF 3kV y aumento de línea 3kV 1 / 10us o similar ... pero las protecciones pueden ser de baja capacitancia, alta velocidad, súper alta corriente, TVS, atenuadores de filtro de línea, bobinas CM, etc. .

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas