Circuito de conmutación de botón

0

El circuito está diseñado para controlar la potencia de una carga a través de un solo botón pulsador momentáneo.

K1 y K2 son relés DPDT en miniatura con una resistencia de bobina dc12v de 1,2 kohm. La bobina K2 se retrasa en el tiempo a través de la resistencia externa y la capacitancia.

Si se presiona el botón pulsador momentáneamente, K1 debería encenderse y permanecer encendido. Cuando el botón pulsador se mantiene durante más tiempo que cierta constante de tiempo, K2 se encenderá y soltará K1.

La pregunta es ¿cómo puedo determinar los valores correctos para R y C si la pulsación larga requerida es de aproximadamente 1,5 segundos?

La constante de tiempo de RC simple no parece adecuada debido a la influencia de la resistencia de la bobina K2.

    
pregunta soosai steven

1 respuesta

2

Una posible solución

Al usar un transistor (conectado como un seguidor de emisor), el valor para R1 se puede aumentar porque el transistor proporciona la ganancia de corriente. Esto significa que el valor del condensador puede reducirse a un nivel práctico.

Tenga en cuenta que los diodos se colocan a través de las bobinas para evitar que se vuelvan a marcar cuando la bobina está apagada.

    
respondido por el JIm Dearden

Lea otras preguntas en las etiquetas