¿Cuál es la forma de pensar para elegir el calibre de cable adecuado para el siguiente sistema ?:
Haycalculadorasenlaweb,peronoconozcoclaramenteelrazonamiento.Unejemploaquí:
Por lo que yo sé, la corriente es el único parámetro que causa el calentamiento y la caída de voltaje. Pero el voltaje también se tiene en cuenta al dimensionar los cables. Creo que quieren dimensionar el cable que causaría una caída de voltaje de% 3.
Aquí está mi ejemplo. ¿Mi forma de cálculo es correcta ?:
Digamos que la resistencia intrínseca del cobre es rho. Así que para mi sistema, la caída de voltaje ΔV será del 3%:
ΔV = 48 * 0.03
La resistencia total es: [2 * L * rho / (área del cable)] por lo que
ΔV = 48 * 0.03 = [2 * L * rho / (área del cable)] * I
(área de cableado) = [2 * L * rho / (48 * 0.03)] * I
Así que en mi caso:
I = 3A
rho = 1.68 * 10 ^ -8 (cobre)
digamos L = 10 metros
área del cable = [2 * 10 * (1.68 * 10 ^ -8) / (48 * 0.03)] * (3)
área del cable = 7 * 10 ^ -9 metro ^ 2
¿Eso es correcto?
EDIT
Las siguientes dos calculadoras calculan resultados totalmente diferentes: