¿Cuál es el razonamiento detrás del tamaño del cable?

0

¿Cuál es la forma de pensar para elegir el calibre de cable adecuado para el siguiente sistema ?:

Haycalculadorasenlaweb,peronoconozcoclaramenteelrazonamiento.Unejemploaquí: enlace

Por lo que yo sé, la corriente es el único parámetro que causa el calentamiento y la caída de voltaje. Pero el voltaje también se tiene en cuenta al dimensionar los cables. Creo que quieren dimensionar el cable que causaría una caída de voltaje de% 3.

Aquí está mi ejemplo. ¿Mi forma de cálculo es correcta ?:

Digamos que la resistencia intrínseca del cobre es rho. Así que para mi sistema, la caída de voltaje ΔV será del 3%:

ΔV = 48 * 0.03

La resistencia total es: [2 * L * rho / (área del cable)] por lo que

ΔV = 48 * 0.03 = [2 * L * rho / (área del cable)] * I

(área de cableado) = [2 * L * rho / (48 * 0.03)] * I

Así que en mi caso:

I = 3A

rho = 1.68 * 10 ^ -8 (cobre)

digamos L = 10 metros

área del cable = [2 * 10 * (1.68 * 10 ^ -8) / (48 * 0.03)] * (3)

área del cable = 7 * 10 ^ -9 metro ^ 2

¿Eso es correcto?

EDIT

Las siguientes dos calculadoras calculan resultados totalmente diferentes:

enlace

enlace

    
pregunta user1234

3 respuestas

2

El razonamiento detrás del tamaño del cable es proporcionar una caída de voltaje no permisible en la distancia entre la fuente de alimentación y el destino.

Usted está haciendo todos sus cálculos sin entender este objetivo, saltando entre términos claramente definidos como caída de voltaje y términos no definidos como conductancia de aleación de cobre no especificada.

Comience con un objetivo claro: la caída de voltaje debe ser inferior al 3%. A 48 V, esto da 1.44 V, que omitiste para calcular y publicar.

Ahora, tiene 2 cables, cable caliente y cable de retorno. Para obtener menos de 1,44 V en la carga, debe dividir este valor entre dos, ya que ambos cables tendrán una caída de voltaje. Lo que da 0.72 V por cable, asumiendo que los cables son idénticos.

Esto le da el límite de cuánta resistencia de cable puede pagar con una carga de 3A: 0.72V / 3A = 0.24 Ohms. Si su distancia es de 10 m, entonces el cable debe tener 0.024 ohm / m, un parámetro claramente identificable. Esto concluye la primera parte de la tarea.

Ahora, qué cable seleccionar para este trabajo, se encuentra en una condición no especificada en su tarea de examen: podría ser un cable de aleación con base de cobre, cable de aluminio o cable de acero recubierto de cobre. La capacidad de carga nominal también dependerá del aislamiento del cable y los requisitos de sobrecalentamiento. Por lo tanto, es una banda de guarda más-menos establecida por el fabricante.

La primera calculadora es ridícula porque no cuenta para la caída de voltaje permitida, y su salida no tiene sentido. La segunda calculadora da 16AWG de cobre para una pérdida del 2% (no tienen una entrada del 1.5%), lo que parece razonable.

Entonces, ¿cuál es la pregunta otra vez?

    
respondido por el Ale..chenski
0

Hay tres factores considerados en el tamaño del cable.

  1. La temperatura máxima del cable se ve afectada por la corriente, la resistividad del cable, el tipo de aislamiento y la cantidad de conductores en un cable. La temperatura ambiente también debe ser considerada. La temperatura permisible está determinada por el tipo de aislamiento. La selección generalmente se realiza consultando una tabla para el tipo específico de cable que se utilizará, etc.

  2. La caída de voltaje se ve afectada por la corriente, la longitud del cable y la resistividad. La caída máxima de tensión a menudo se limita al 3%. Los requisitos de la carga y la variación de voltaje de fuente esperada se consideran para determinar la caída de voltaje máxima permitida.

  3. También se considera la resistencia mecánica del alambre.

El cable seleccionado es el cable más grande indicado por cada uno de los factores anteriores. Según la ubicación y la aplicación, los códigos eléctricos pueden proporcionar toda la información y los procedimientos requeridos.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Las opciones de AWG pueden ser muchas. Aumento térmico,% de pérdida de voltaje,% de pérdida de potencia, ley de Ohm, costo del cable, disponibilidad, efecto de revestimiento, etc. Tenga cuidado con los criterios que NECESITA antes de realizar una selección. Su LINK se basó en la pérdida de% V y no en la "Ampacidad" estándar. que está definido por estándares regionales y determinado por un aumento de temperatura mayor de un conductor aislado. Por ejemplo, un aumento de 40 ° C o 60 ° C, etc., que también depende del aislamiento térmico. Por ejemplo, las unidades de cableado de los hogares.

Su pregunta se debió a una falta de comprensión sobre cómo se selecciona el AWG.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas