Transformador recuperado que crea un cortocircuito cuando se conecta a 230v en la UE

0

Probablemente esta es una pregunta de noob pero no puedo encontrar una respuesta en la web.

Salvé un transformador de una radio vieja. Quería probarlo, así que comencé a cablear en vivo a la bobina primaria y neutral al otro extremo de la primaria. No hice nada con el cable de tierra, ¿debería? Conecté mi voltímetro a la bobina secundaria. Lo enchufé y ... el fusible se apagó. El fusible en el armario del medidor, no tenía ninguno conectado a mi transformador.

Gracias,

    
pregunta joel

1 respuesta

2
  

el primario tiene 1 ohmio y el secundario 133 ohmio

Parece que tiene primaria y secundaria al revés. Siempre, para un transformador reductor de CA, la resistencia de CC primaria será significativamente mayor que la resistencia de CC secundaria.

Sin embargo, sin una imagen no hay garantía de que el primario sea adecuado para voltajes de alimentación de CA.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas