Conversión final (corriente - voltaje), robustez de los métodos

0

Quiero leer sensores de presión. La salida es una señal de 4-20 mA. Tengo un par de estos sensores de baja corriente de Sparkfun en casa.

Por otro lado, podría optar por una solución más robusta (el dinero no es la principal preocupación) y usar algunos de estos productos industriales convertidores de señal de ABB .

Con la primera opción, podría optar por un dispositivo pequeño, junto con un ADC pequeño. Todo dentro de una caja, probablemente con una frambuesa y una pantalla táctil.

La segunda solución podría montarse en un "Hutschiene". Probablemente uno de estos Controllinos podría servir como agregador de datos. La visualización de datos, el almacenamiento, etc. se pueden realizar de forma remota, por ejemplo, en una Raspberry o en una PC de escritorio.

¿Las placas de detección actuales con el ACS712 son adecuadas para este propósito? ¿O me encuentro con algunos caveyeats? ¿Para qué solución optarías?

    
pregunta Moritz

1 respuesta

2
  

¿Las placas de detección de corriente con el ACS712 son adecuadas para esto?   propósito?

El ACS712 mide la corriente hasta 5A dc y tiene una precisión del 1.5%:

  

Error total de salida 1.5% a TA = 25 ° C

Eso significa que la precisión en amperios es de 75 mA. Esto los hace totalmente inadecuados para medir e informar una señal de 4/20 mA.

  

¿Para qué solución optarías?

Claramente, el ACS712 es inadecuado.

Intente buscar en Google para circuitos que utilizan amplificadores operacionales como este receptor de 0/20 mA: -

Esposiblequetambiéndeseeconsiderarundiseñoqueofrezcapotenciadebucle:-

    
respondido por el Andy aka