PLC Input Buffer / Driver

0

¡Primerapublicación!Porfavortenpacienciaconmigo...

SoyunestudiantedetecnologíaeléctricayEEsinexperienciaendiseño.Esteeselprimercircuitoquemepidierondiseñar.MehandadolatareadetomarlaentradadelcircuitoexistenteparacambiarlasentradasdelPLC.ElPLCtieneentradasdeconmutaciónatierraconelestado"0" siendo 18-30V. Necesito SW1 para proporcionar una entrada baja al PLC cuando está cerrado, y nominalmente 24 V cuando está abierto.

Ejecuté una simulación SPICE de este circuito, y parece que funcionará. Sin embargo, me gustaría saber si estoy tomando el enfoque correcto. Habrá un total de 60 circuitos de este tipo en una sola PCB.

La matriz de Darlington es parte de un CI octal, por lo que podría obtener mi estado de "apagado" de 24 V en el PLC. Estoy utilizando un IC de búfer de inversión octal para que la entrada del circuito existente no se invierta en el PLC. R6 es elevar el voltaje a 5V en la entrada del inversor. Estoy usando R2, R3, D2, D3 para protección de entrada basada en la información que leí aquí:

enlace

Creo que estaba usando el SN74ALS540 como inversor. ¿Es necesaria aquí la protección de entrada externa? Ya que estoy haciendo un diseño de tablero de 60 circuitos, mi vida sería mucho más fácil si pudiera omitirlo. Elegí D1 como un schottky para la baja tensión directa, por lo que estoy muy por debajo de la V_IL del inversor.

Aprecio cualquier sugerencia / crítica constructiva.

    
pregunta ET2EE40

2 respuestas

1

Su circuito debería funcionar suponiendo que está hablando de un ULN2803 o algo con un interno Base de resistencia donde se muestra un discreto darlington.

La inmunidad al ruido será a lo sumo algunos cientos de mV cuando sea bajo.

La resistencia 10R significa que se puede solicitar a la fuente de 5V que consuma mucha corriente si se descompone D1 (bastante plausible con un Schottky). La mayoría de los reguladores de 5V no hundirán ninguna corriente.

Por lo general, vale la pena un poco de esfuerzo para reducir la complejidad cuando hay muchos canales. Considere este enfoque:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Si usa una red para las resistencias, son dos transistores duales y 3 redes de 4 resistencias por cada 4 canales, por lo que 75 partes en total. Si usa transistores duales pre-polarizados, entonces solo necesita 3 partes por cada 4 canales, de manera que 45 partes pequeñas totalizan los 60 canales.

Cuando el interruptor está cerrado, el emisor de Q1 está conectado a tierra y el transistor está saturado a través de la corriente de base de R2, por lo que el voltaje de salida es inferior a 0.1V.

Cuando el interruptor está abierto, el emisor y la base están cerca del mismo potencial y el transistor está apagado, por lo que el colector se eleva a 24 V por R3.

respondido por el Spehro Pefhany
1

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

simular este circuito

Este es probablemente el diagrama de cableado correcto para su PLC con entrada NPN. No se necesitan circuitos adicionales. Además, debe publicar la hoja de datos del PLC para asegurarse.

EDITAR:

Entonces, es exactamente lo que estaba pensando. Tiene una entrada de fuente en PLC o, a veces, se llama entrada NPN. El 24Vdc viene del bus. Las entradas de PLC ya tienen optoacopladores y cualquier cosa para la protección de entrada. Esto es EL1809, entrada de hundimiento (PNP) enlace :

Puedesverlosoptoacopladores.Enestemomento,noentiendoporquénecesitauncircuitoexterno,sielPLCtieneloquedesea.TieneindicadoresLED,aceptaunaconexióndirectadeinterruptor,esrobusto.¿Porquénecesitaríastodasesascosasinútilesalrededor?Además,noesnecesarioquelaconexióndesucircuitoexistentecon12vdcpuedacausarproblemas,seríasimplementeextraño,comosifueraextrañotodosucircuitoparaalguienqueestéacostumbradoaverunusorobustoydirectodelPLC.

Detodosmodos,estaeslanuevamodificación:

simular este circuito

    
respondido por el Marko Buršič