¿Cómo se relacionan la corriente y el voltaje en una fuente de alimentación en condiciones extremas?

0

Pregunta teórica:

Supongamos que tiene un generador de energía que puede suministrar 1W a 100 VCC.

Si conecta una resistencia de 10k Ohm, exactamente 0.01 A fluirá a través de la resistencia.

Si conecta una resistencia de 1 Ohm, 100 A debería fluir a través de ella, sin embargo, el generador está limitado a suministrar 1W, lo que lo hace imposible. En este caso, ¿cuánta corriente va a fluir a través de la resistencia? ¿Y qué voltaje se aplicará?

Mi hipótesis es que, dado que el poder (energía) se conserva:

R * I ^ 2 = 1 W

por lo tanto, I = 1 A. Esto implica un voltaje de 1 V, lo que significa que el voltaje aplicado ha caído de 100V a 1V. Por cierto, ¿qué tan rápido es esta caída?

¿Este razonamiento (y el resultado) es correcto?

    
pregunta mickkk

2 respuestas

2

Esto depende del diseño de la fuente de alimentación. Hay muchas opciones:

  • La fuente de alimentación se quema y nunca vuelve a funcionar
    • Esto es especialmente espectacular con las baterías de iones de litio: involucra incendios, explosiones y mucho humo
  • Se quema un fusible en la fuente de alimentación, la fuente funcionará de nuevo cuando se reemplace el fusible
  • sobrecalentamiento y apagado de la fuente de alimentación; una vez que se enfría lo suficiente, se enciende nuevamente (y se apaga de inmediato si todavía hay poca resistencia)
  • La fuente de alimentación se sobrecalienta y comienza a disminuir el voltaje, hasta que ya no se sobrecalienta. La corriente se estabiliza en algún valor que depende de la temperatura ambiente, el flujo de aire, etc.
  • La fuente de alimentación tiene modo CC (corriente constante): la tensión se reduce para mantener la corriente máxima exacta (por lo que generará 0.01A y 0.01V)
  • La fuente de alimentación tiene una limitación de la corriente de repliegue: tanto el voltaje como la corriente disminuyen; una vez que la resistencia es normal, la salida aumenta a niveles normales.
  • La fuente de alimentación tiene un límite de corriente de activación: la fuente de alimentación se apaga por un intervalo predefinido (algunos segundos); después de que expira el tiempo de espera, la salida se restaura, y si la fuente de alimentación aún está sobrecargada, el ciclo comienza de nuevo
respondido por el theamk
0

Los paneles solares, al menos para satélites donde la potencia es valiosa, se ejecutan en el punto MAX POWER. En un método, se inyecta una pequeña señal de interpolación en el bucle de control y se explora la polaridad y el tamaño de POTENCIA (I * V).

No hay ninguna razón por la que, al medir tanto el voltaje como la corriente, un lazo de control no produzca una potencia constante.

    
respondido por el analogsystemsrf

Lea otras preguntas en las etiquetas