Mi trafo tiene una tensión secundaria de 19,3 V y 125 VA. Quiero reducir la tensión a 18V. ¿Cuál es la manera más sencilla? Tormenta
Mi trafo tiene una tensión secundaria de 19,3 V y 125 VA. Quiero reducir la tensión a 18V. ¿Cuál es la manera más sencilla? Tormenta
Deje que sea si esa sobretensión del 7% no es perjudicial en su aplicación. Si es así ponemos 2 diodos dobles en serie. Doble diodo = 2 en paralelo, direcciones = opuestas. Disipará ese 7%, así que asegúrese de tener tipos de 2.5A y enfriamiento adecuado. Como ya se ha propuesto, la caída de voltaje puede hacer el trabajo sin ninguna intervención.
Suponiendo que se refiera a voltajes descargados y pueda contener el rebobinado de su transformador, sugeriría lo siguiente:
Cuenta el número de giros en el secundario = Ns. Divide con 19.3. Multiplica por 18. Resta del número original. Quitar ese número de vueltas de la secundaria. Eso establecerá el nuevo voltaje descargado a 18 Vac con el nuevo número de vueltas = Ns * (19.3 / 18).
Bajo carga, la tensión puede disminuir significativamente dependiendo del diseño de su transformador.
Use la resistencia para disminuir el voltaje deseado ... Como sabemos v = I*R
, puede obtener el valor de Resistencia y puede reducir su AC
voltaje.