Uso de optoacopladores de controlador TRIAC sin TRIAC

0

Según la hoja de datos de los optoacopladores MOC3041 del controlador TRIAC, puede soportar 400v 1A, ¿eso significa que podemos usarlo sin triac si la carga consume una corriente inferior a 1A? si no ¿por qué? Lo probé para una pequeña lámpara LED de 5W y funciona bien, pero no funciona con una lámpara CFL de 30W. Otra pregunta sobre este controlador es: Sé lo que significa la detección de cruce por cero, pero ¿qué dosis de detección de cruce por cruce DENTRO de estos optoacopladores?

    
pregunta mousa

2 respuestas

1

La clasificación de corriente máxima es de 1 amp. Lee los datos en el fragmento que publicaste. Ese pico es por 100 us repetidos 120 veces por segundo. Esta no es la calificación actual de RMS continua del dispositivo.

    
respondido por el Andy aka
1

Si observa la hoja de datos, muestra que la corriente del Triac debe ser de un mínimo de 0,4 mA y un máximo de 1 A.

No se indica la corriente continua para el Triac, pero en el gráfico a continuación puede ver que la disipación de potencia del dispositivo aumentará rápidamente debido al voltaje T1-T2.

Siempre que pueda mantener el dispositivo dentro de las clasificaciones térmicas, le sugiero que obtenga una corriente de carga de 200-250 mA desde el dispositivo.

La detección del cruce por cero en estos dispositivos es un detector de voltaje muy simple. Si la CA (t1-T2) está por encima de +/- 20 V, no puede encenderla sin importar la corriente del LED.

    
respondido por el Jack Creasey