MCB residencial vs. MCB industrial

0

¿Hay diferencias entre el interruptor de circuito residencial y el interruptor de circuito industrial? Cuando busco en varios catálogos en línea en el interruptor, ABB y Schneider Electrics a menudo son etiquetados como "residenciales", pero cuando busco Eaton, dicen que su interruptor es "industrial". Cuando comparo sus especificaciones, no puedo decir la diferencia.

Estoy planeando usar algunos MCB en un panel de control, pero no estoy seguro de si debo usar un MCB residencial o industrial ...

    
pregunta KMC

3 respuestas

2

Se diferencian en la clasificación de desconexión actual. Una red residencial tiene una impedancia mayor en comparación con la red industrial. Esto se debe a la distancia y el tamaño del transformador de distribución. Cuando se crea un cortocircuito en la red residencial, se califica en aproximadamente 6kA. En un tejido grande, el transformador generalmente se coloca dentro del tejido y se espera una corriente de cortocircuito muy grande.

    
respondido por el Marko Buršič
0

Debes conocer el nivel de falla de la fuente. Normalmente, el suministro se realiza a través de un interruptor de limitación de fallas de aproximadamente 250 A. Cerca de este interruptor, se requieren interruptores de alto kA y en una vivienda doméstica, normalmente a cierta distancia, los interruptores de 2.5 kA podrían ser adecuados.

Tiene que entender los niveles de falla en todas las partes del sistema de LV para diseñar la clasificación de kA del interruptor correctamente. Puede asumir que el nivel de falla de MV es infinito, ya que el componente principal que reduce la corriente de falla es el transformador de distribución.

Si la corriente de falla es mayor que la clasificación del interruptor, el interruptor puede explotar en condiciones de falla causando mucho daño. Las corrientes de falla de 20 kA a 100 kA no son inusuales cerca del transformador de alimentación y, al ser tan grandes como un rayo, los tiempos de fusible de MV son solo 100 veces más largos que un rayo. Se libera una gran cantidad de energía en este flash, con el flash que contiene luz visible y UV. Consulte este 65 kA 300 ms .

El error MVA en el lado izquierdo es aproximadamente del tamaño en MVA / Zpu. La impedancia del cable se puede agregar para calcular la corriente de falla al final del cable.

    
respondido por el skvery
0

El otro aspecto tácito es que el término "residencial" es relativo a donde se encuentra la residencia. Aquí en los EE. UU., No usamos los MCB estilo IEC para aplicaciones residenciales, usamos un MCCB de formato estrecho con una capacidad de falla mínima de 10kAIC ( k ilo- A mps I interrumpiendo C la capacidad)

Si está utilizando los MCB en una aplicación de panel de control industrial, lo principal a lo que debe prestar atención, como se mencionó anteriormente, es la clasificación de corriente de falla. Las versiones "residenciales" de los MCB tendrán una clasificación de 6 a 8 kAIC, las versiones "industriales" serán de 14 a 18 kAIC. Pero aún así, si planea usar estos en los EE. UU., Es probable que incluso 18kAIC sea extremadamente inadecuado para cualquier voltaje superior a 240V. Las reglas aquí para los paneles de control industrial en el National Electric Code ahora requieren lo que se llama un SCCR (Clasificación de corriente de cortocircuito) para el ensamblaje general, luego las reglas de ese estado que el SCCR máximo se limita al componente con la calificación más baja del panel. Por lo tanto, si usa un MCB clasificado para 18kAIC, posiblemente no pueda aplicar un SCCR de más de 18kA, lo que significa que los usuarios finales no podrán conectar (legalmente) a un Sistema capaz de más de esa cantidad de corriente de falla. Sin entrar en todos los detalles sangrientos de cómo se calcula eso, un método simple de ingeniería de gráficos le dirá que el usuario final estará limitado a un transformador de suministro de 75 kVA en la fase de 208 V 3, o un transformador de 150 kW en la fase de 480 V 3. La mayoría de las instalaciones industriales serán MUCHO más grandes que eso.

Luego, también si los ESTÁ utilizando a 480 V, esos dispositivos IEC MCB tienen una restricción adicional en América del Norte en el sentido de que los etiquetados a 480 V están limitados para su uso en suministros de 480'277 con neutro a tierra . Muchas aplicaciones industriales en América del Norte son sistemas delta de 480 V, por lo que esos interruptores no se pueden utilizar en absoluto. La apuesta segura, si no puede saber de antemano DÓNDE va a terminar su panel de control, es NO usar MCB en ellos.

    
respondido por el J. Raefield

Lea otras preguntas en las etiquetas