Confusión sobre el uso de AIGND en un amplificador diferencial

0

Arribahayunamplificadordiferencialqueseusaparamedirlasseñalesdefindiferenciales.Estoesloqueentiendo:Elamplificadorrestadosvoltajesdeentradaconrespectoasutierrademedición(AIGNDenlafigura).PeroesteAIGNDtambiéndeberíaestarconectadoatierra,¿verdad?Delocontrario,lacorrientenopuedepasardelasentradasdelamplificadoralafuenteynopuedecrearunadiferenciapotencial(?)

Tengolassiguientespreguntas:

1-)¿DebeestarconectadoelAIGNDatierradelafuente?Siasumequelafuenteesundispositivodeseñalizacióndiferencial,¿significaqueAIGNDseconectaráalafuentedealimentacióndeCCdelafuente?

2-)SiAIGNDdebeestarconectadocompletamentealaGNDdelafuente,¿sedebehacerusandouncableadicionaloutilizandolatierradeledificiocomoconexión?

EDIT:

Aquíhaymásenlaparteconfusa.Acontinuaciónsemuestraotrailustracióndelsistemadeterminacióndiferencial.

Pero,¿cómoseráelbucleactualdesdelafuentehastalafuente?Enestecaso,elAIGNDnosevuelveaconectaralterrenodelafuente.

EDIT2:

Hice el dibujo de arriba para aclarar mi confusión. Por encima de dos baterías de 2V crea una señal diferencial que va a las entradas del amplificador diferencial. Aquí el punto común de las baterías es X, que no está conectado a ningún otro lugar que los terminales de la batería. Así que aquí V_AX = + 2V y V_BX = -2V. Ahora, ¿cuál es el voltaje V_AG y V_BG aquí? (G es la tierra de medición del amplificador que es AIGND). X no está conectada a AIGND aquí. ¿Esto tiene sentido?

    
pregunta user164567

1 respuesta

2

Su amplificador tendrá una especificación de "rango de entrada en modo común". Mientras mide la diferencia de voltaje entre sus entradas, ambas entradas deben estar dentro del rango del modo común del amplificador (en relación con su conexión a tierra) para que funcione.

La vinculación de los motivos asegura esto. También permite el uso de un cable blindado.

Normalmente, pero no siempre, este rango está dentro de las fuentes de alimentación del amplificador, menos unos pocos voltios.

Si las conexiones a tierra no están conectadas, pueden existir voltajes muy altos, debido a las cargas estáticas.

A veces no puede vincular los motivos porque quiere aislamiento. En este caso, su amplificador de instrumentación debe ser un transformador ... o puede usar un amplificador en el lado del sensor y aislamiento óptico, por ejemplo.

  • Responde a tu edición:

Las resistencias están ahí para permitir que las corrientes de polarización de entrada del amplificador vayan a alguna parte, y también para garantizar que se respete el rango del modo común de entrada.

  • Responde a tu edit2:
  

Ahora, ¿cuál es el voltaje V_AG y V_BG aquí?

No hay manera de saberlo. En realidad, dependería de las corrientes de fuga, las cargas estáticas, las corrientes de polarización de entrada, la impedancia de entrada del amplificador ... Si el amplificador es un amplificador de instrumentación estándar, no funcionará, ya que las corrientes de polarización de entrada no tendrían a dónde ir, y esto establecería la entrada común a un valor aleatorio, probablemente fuera del rango admisible.

Respondiendo a tu comentario:

Hay varias formas de vincular los motivos:

  • Los blindajes de cables y cables hacen una conexión explícita
  • La Tierra puede hacer una conexión implícita

Si todas las cajas están flotando (o solo una está conectada a tierra), la forma habitual es usar blindajes o cables. Simple y efectivo.

"Tierra" solo está disponible si ambos terminan si la conexión está conectada a tierra, por supuesto. Dado que el potencial de "Tierra" puede variar, si el cable es largo (es decir, entre edificios), entonces pueden fluir grandes corrientes en su conexión a "tierra". En este caso, es mejor tener un solo equipo conectado a tierra. Por esta razón, Ethernet utiliza transformadores, por ejemplo.

Cuando ambos equipos están conectados a tierra, también obtienes un bucle de tierra libre. En este caso, desea que la corriente que fluye en este bucle de tierra fluya hacia las partes adecuadas de su circuito (por ejemplo, la placa de aluminio gruesa en la parte posterior que lleva todos los conectores) y no en una pista en su PCB. Este es el caso de "problemas de pin 1" para equipos de audio, por ejemplo.

Cuando ambos equipos están conectados a tierra, también es posible que no se conecten a tierra en DC utilizando blindajes de cable. Una conexión capacitiva sigue siendo obligatoria, por supuesto, o de lo contrario el escudo se vuelve inútil en HF.

EDIT 2

Las corrientes de polarización de entrada fluyen desde ambas entradas de amplificador. Su dirección depende del amplificador. Si no se les permite regresar al suelo del amplificador, esto significa que las entradas están flotando. En este caso, por supuesto, no fluirá una corriente de polarización, ya que no tiene a dónde ir, pero entonces el amplificador no funcionará.

Por ejemplo, si la etapa de entrada es PNP, entonces (ignorando esquemas como la compensación de corriente de polarización), la corriente de base sale de las entradas. Sin una ruta de retorno, no habrá corriente de base, los transistores de entrada se apagarán y el amplificador no funcionará, su salida probablemente se recortará.

Por lo tanto, una forma más correcta de escribir "Corrientes de polarización de entrada fluyen desde ambas entradas de amplificador" sería: "Si no se permite que las corrientes de polarización de entrada fluyan y regresen al fondo del amplificador, entonces el amplificador no funcionará". / p>

Ahora, si utiliza un amplificador de entrada FET, la corriente de polarización es cero (sin corriente de base), pero todavía hay una pequeña cantidad de corriente de fuga que sale (o entra) en las entradas. Si es un JFET, su puerta también tendrá fugas.

Ahora, si las conexiones a tierra no están conectadas, todavía hay una resistencia muy alta, pero no infinita (como aire, o un poco de FR-4) ... entonces tendrá:

U = RI

Voltaje de entrada = (corriente de fuga diminuta) * (resistencia de aislamiento enorme entre conexiones a tierra desconectadas)

Cualquiera que gane, gana, pero como esto depende de la temperatura y la humedad, sus entradas se ajustarán a un riel u otro, y el amplificador no funcionará.

    
respondido por el peufeu