Calcular el valor de la resistencia para controlar la velocidad del ventilador de CA

0

Tengo un ventilador de CA que me gustaría controlar su velocidad Soy un poco nuevo en este campo, por favor, tengan paciencia conmigo

Tuve la idea de fijar 3 velocidades con 3 interruptores, uno para cada velocidad: (25% 50% 90%), y 3 relés cada interruptor activa un relé y cada relé está conectado en serie con una resistencia de cierto valor. tenemos 3 velocidades para cada resistencia (ver la imagen adjunta)

No sé el tipo de motor (síncrono, asíncrono, rotor bobinado ...)

el motor tiene la siguiente información: 220 v, 50 Hz, 33W

No hice ninguna medición (voltaje, corriente ..) cuando el ventilador está encendido

mi pregunta es cómo determinar el valor de las 3 resistencias si quiero arreglar las siguientes velocidades (25% 50% 90%)

gracias

    
pregunta sino iceberg

1 respuesta

2

La resistencia de la serie se puede usar para el control limitado de un motor de inducción (asíncrono) que impulsa un ventilador. Es completamente inadecuado para su uso con un motor síncrono. Un motor de rotor bobinado podría ser controlado por la resistencia conectada en serie con los devanados del rotor, mientras que los devanados del estator están conectados por separado directamente a la fuente trifásica.

Los motores de rotor de heridas rara vez se utilizan. Los nuevos con menos de 500 kW rara vez se fabrican.

Si tiene un ventilador con un motor de CA, es muy poco probable que sea otra cosa que no sea un motor de inducción.

El control de resistencia probablemente no sea adecuado para proporcionar una velocidad del 25%. El mínimo es probablemente 50 o 60 por ciento. Para estimar la resistencia requerida, es necesario tener las especificaciones completas del motor. Eso incluiría la corriente y la velocidad para el 100%, 75%, 50% y 25% del par nominal. También sería bueno tener el par de ruptura / extracción y la velocidad en ese punto, el pico de la curva de par / velocidad. También sería bueno saber el par de bloqueo / rotor bloqueado.

Usando esa información, puede dibujar las curvas de par en función de la velocidad para varios voltajes como se muestra a continuación. El par máximo es aproximadamente proporcional al voltaje cuadrado. Con una tensión del 50%, el par máximo es aproximadamente el 25% del par máximo al 100% de la tensión nominal.

Una vez que haya hecho eso, puede estimar la corriente requerida en varios puntos donde la curva de torsión del ventilador cruza las curvas de capacidad de torsión del motor. A partir de eso, puede estimar la reducción de voltaje requerida y la resistencia en serie requerida. Para una buena estimación, debe tener en cuenta el factor de potencia del motor en los distintos puntos de operación.

Prueba y error de Simple Calculation Plus

Dado que este es un ventilador pequeño, es muy ineficiente. Las pérdidas de cobre y la carga mecánica probablemente dominan el circuito equivalente, de modo que la corriente de magnetización es una pequeña fracción de la corriente total. El factor de potencia es probablemente bastante alto. La etiqueta de 33 vatios es probablemente la potencia de entrada que se encuentra en todos los dispositivos de consumo. Puede calcular la resistencia de carga efectiva como 220V ^ 2 / 33W = 1467 Ohmios. Una resistencia en serie de aproximadamente el doble que reducirá la tensión a aproximadamente 1/3 de la tensión nominal. En ese punto, el motor puede o no arrancar sin dar un empujón a las aspas del ventilador. Las resistencias en el rango de 300 a 3000 probablemente proporcionarán las velocidades que desee. Experimente con lo que sea que tenga que conectar en serie como una variedad de bombillas incandescentes.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas