¿Se puede lograr un voltaje de + 48v DC al invertir el terminal de alimentación de voltaje de -48v DC?

0

Tengo un suministro de -48v dc que se logró conectando a tierra el terminal +48 del rectificador. ¿Ahora puedo obtener un suministro de + 48v dc simplemente desconectando la terminal pos y conectando a tierra la terminal negativa?

    
pregunta Saheed Omotara

2 respuestas

2

En la mayoría de los casos, una fuente de alimentación de telecomunicaciones de 48 V no se conecta al chasis ni a la terminal positiva ni a la negativa. Sin embargo, es bueno comprobar esto primero si el dispositivo que va a alimentar tiene conexiones a tierra a través de otros cables.

Si la conexión a tierra no es un problema, no hay otra razón para no usar esta fuente de alimentación. Simplemente conecte su terminal (-48V) a su GND y su terminal de 0V a su + 48V.

    
respondido por el Todor Simeonov
0

Primero rastree por qué y dónde se conecta a tierra su suministro, luego vea si la conexión a tierra se puede cambiar al terminal -ve desde el terminal + ve. Esto casi siempre lo hace el usuario con cables de puente. . Una "fuente flotante" es la norma por razones de seguridad y "puesta a tierra" por razones de EMI. Pero la seguridad está garantizada con un diseño de filtro de fugas de 0,25 o 0,5 mA máx.

Una fuente de alimentación generalmente está flotando con una conexión a tierra que se "define" como 0 voltios.

Por lo tanto, fácilmente puede conectar + Out to Earth Gnd y obtener -48V con respecto a la "conexión a tierra" en -Out.

  

Recuerde que llamamos a cualquier "terreno local" lógico como referencia de 0 voltios y puede ser flotante o con conexión a tierra. Luego definimos estos símbolos de suelo en el esquema. Por lo tanto, "tierra" es simplemente un 0V lógico y también un analógico de cero voltios, pero a menudo se entiende como "tierra de tierra" por la descripción de un hombre perezoso. En los diagramas lógicos, también llamamos a los terrenos flotantes como "tierra" (como la zona cero) y luego decidimos si queremos que estén conectados a tierra según sea necesario.

Entonces, 0V = 'Conexión a tierra' y conexión a tierra implica la conexión a la tierra de un edificio a través del cable de alimentación o algún otro medio.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas