3 Aplicación de tensión de línea a línea de fase

0

Se me ha encomendado el diseño de un sistema trifásico que se enviará a los EE. UU. y me he encontrado con algunas preguntas en el camino.

Mi sistema se conectará a una toma trifásica de 208Vac y la mayoría de los dispositivos que estoy usando en mi sistema están contentos de recibir alimentación de la línea a voltaje neutro que obtiene de 208V trifásico de 120Vac. Sin embargo, hay dos dispositivos que requieren un mínimo de 180Vac (supongo que no están diseñados para ser utilizados en los estados).

Entiendo que el voltaje de línea a línea en 208V trifásico es de 208Vac, lo que estaría bien para estos dispositivos, de los cuales tengo dos.

Mi pregunta es, ¿hay algún efecto adverso cuando conectas un sistema de esta manera o es una práctica perfectamente estándar? Supongo que probablemente pueda decir que mi experiencia en este campo es bastante limitada.

Cualquier ayuda sería apreciada grandemente gracias.

He adjuntado una imagen de lo que pretendo hacer para mayor claridad.

    
pregunta Chris Johnson

2 respuestas

1

Técnicamente, funciona. Básicamente, esto produce la misma carga que un motor trifásico roto. El RCD también debería poder lidiar con esto.

No me gusta la solución, porque esto es inesperado para el personal de servicio: "¿Dos cables marrones? ¿Eh?". Alguien está obligado a terminar conectando un dispositivo de solo 120 V a esos dos conductores en un punto.

El uso de un transformador dedicado a los dispositivos para aumentar una fase a la tensión requerida sería mucho más claro.

    
respondido por el Posipiet
1

Tres fases con un neutro solo se cablearían a los enchufes en una instalación especial donde se requiera para un propósito específico. La mayoría de los equipos trifásicos están cableados directamente a los terminales de los equipos sin un enchufe y una toma. Para equipos monofásicos conectados, es preferible utilizar los enchufes y tomas monofásicos estándar para la tensión y la corriente requeridas.

208 voltios es un servicio algo inusual. 240 voltios es mucho más común.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas