Corriente de fuga en los filtros de red en línea

0

Tengo dos filtros en línea (EMI). Uno con la calificación (como se indica en la hoja de datos):

CORRIENTE DE FUGA: CADA LÍNEA A TIERRA

A. @ 115 VAC 60Hz ............................ 0.20 mA MAX

B. @ 250 VAC 50Hz ............................. 0,40 mA MAX

Y otro con los siguientes detalles:

CORRIENTE DE FUGA
 0.8mA MAX 250V, 50HZ

¿Son iguales cuando se trata de fugas actuales como parámetro? Lo que entiendo aquí es que ya que en la primera, CADA LÍNEA A TIERRA, LA CORRIENTE DE FUGA ES 0.4 mA, sumará 0.8 mA para ambas. Soy una persona de electrónica y eléctrico rebota un poco por encima de mi cabeza. Por favor ayuda

    
pregunta skii

1 respuesta

2

Figura1.Unfiltrodered.NotelosdoscondensadoresenY.Fuente: Elliot Sound Systems .

  • La corriente a través de los condensadores Y será proporcional al voltaje a través de ellos.
  • Tenga en cuenta que el CY izquierdo está entre neutro y tierra, mientras que el derecho está entre vivo y tierra.
  • Dado que el neutro se "neutraliza" al unirlo a tierra en el transformador local o en el punto del medidor de construcción, no debe haber diferencia de voltaje entre N y E. Por lo tanto, no debe haber corriente en el capacitor N-E.
  • Ambos condensadores son necesarios en caso de inversión de L-N debido al uso de enchufes no polarizados o mal cableado. También se puede requerir que el capacitor neutral desvíe los armónicos de alta frecuencia o el ruido a tierra, ya que L1 tenderá a bloquearlos.
  

¿Son iguales cuando se trata de fugas actuales como parámetro?

No.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas