3 Phase Dyn5 transformer neutral groundig

0

¿Qué sucede cuando falla la conexión a tierra de un transformador Dyn? El transformador tiene cargas mixtas (1 fase, 3 fase) también desequilibradas. ¿Va a actuar como un transformador de aislamiento o ...? ¿Las tensiones de fase y de línea seguirán siendo las mismas?

    
pregunta whywhywhy

1 respuesta

2

Si la conexión a tierra se abre en un sistema neutral conectado a tierra, no ocurrirá nada, suponiendo que no haya otros problemas. No influirá en el equilibrio o desequilibrio del sistema. Habrá algunas rutas de alta impedancia a tierra, como la capacitancia entre el metal y el cableado a tierra, los devanados del motor, etc. El voltaje desde cualquier punto del sistema estará determinado por esas conexiones a tierra. Cualquier falla a tierra que ocurra no disparará ningún disyuntor ni fundirá ningún fusible. La conexión de falla luego definirá el voltaje a tierra en otros puntos del sistema.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas