¡Guau! ¿Qué país y amp; en que area estas?
Sería interesante saberlo.
¿Es probable que esto sea incluso un sistema trifásico?
¿Están separados por 120 grados?
¿Podría cada cable ser solo uno de los tres sistemas monofásicos independientes ya que la compañía eléctrica no tiene control sobre las personas que desequilibran las cargas?
Puedes [tm] descubrirlo fácilmente.
Consulte la sección "Método" a continuación.
La alimentación trifásica cuando faltan 1 o 2 fases no es muy buena para equipos trifásicos, por lo que no parece una opción muy útil.
No lo preguntaste, pero fácilmente podrías hacer un "intercambio automático" utilizando relés que entregarían energía a la salida desde una de las fases disponibles. No le digas a tus vecinos: si todos tuvieran estos, probablemente bailarían juntos, ya que la compañía eléctrica se esforzó por equilibrar el sistema :-).
Se podría construir un intercambiador automático con un relé con 3 contactos de cambio más un relé con un contacto de cambio.
Vout = A + B / A + C / A / B
Si A está vivo, utilícelo a través de un contacto operado por A.
Si A está muerta, A opera los bloques de contacto A.
Si A está muerto, usa B si B está vivo. (Contacto B y / A contacto)
Si A está muerto y B está muerto, usa C. (contacto C + / contacto B).
Si / A y / B y / C, ve a caminar.
C también podría tener un contacto operado con C si no quieres que C esté conectado cuando esté muerto.
Es posible que a algunos equipos no les guste que la energía se desconecte y se vuelva a conectar a velocidades de funcionamiento de relé.
METHOD:
ADVERTENCIA
Un medidor utilizado para la siguiente prueba DEBE debe tener una capacidad de alimentación de 400 V si se encuentra en un sistema de 230 VCA o similar. NO SOLO "tiene un rango capaz de 400V".
Por lo general, la gente dirá "CAT 3" o "CAT 4", pero incluso eso es engañoso.
Este documento Los mitos de los instrumentos y la seguridad aborda algunas ideas comunes y potencialmente peligrosas.
Por ahora, entienda que la medida que estoy a punto de sugerir es de 400 VCA en un sistema de 230 VCA y 200 VCA en un sistema de 110 VCA. El medidor, los cables y cualquier cosa conectada eléctricamente deben soportar la red, MÁS las puntas que puedan estar presentes. Dada la situación que describe, los picos y peores podrían ser bastante probables. Tenga en cuenta que el paso por encima de un multímetro de baja calificación puede matarlo y la gente ha muerto en tales circunstancias, ¡incluso midiendo 230 VCA!
También puedes usar un divisor resistivo. Ellos también pueden tener problemas.
Si está procediendo ... :-)
Nombra tus fases A B C.
Mida fase a fase a fase en todas las combinaciones. AB BC CA.
Si dos lecturas son aproximadamente 1.7 x Vmains (200V o 400V para sistemas de 110VAC / 230VAC) tiene dos fases de un sistema trifásico.
Si 3 lecturas son ~ = 1.7 x Vmains tiene 3 fases.
Si las lecturas son ~ = 0V o ~ = 2 x Vmains (220 VAC o 460 VAC, tiene fases individuales independientes de transformadores separados.)
Si están en fase obtienes alrededor de 0V. Esto sería lo habitual.
Si obtienes alrededor de 2 x maians están fuera de fase. Esto sería inusual debido a los métodos de construcción.
Dije "fases independientes independientes", lo que significa que pueden tener dos transformadores con 3 fases R G Y fases. Si tiene R desde el transformador 1 en su fase A, y R desde el transformador 2 en su fase B, entonces probablemente obtendrá 0V entre ellos.
PODRÍAN alimentar incluso las fases R G Y desde 3 transformadores separados. Podría usar eso como energía de 3 fases, pero los flujos actuales serían "interesantes".