Características de una pregunta de transformador

0

Estoy tratando de resolver algunos problemas y estoy confundiendo una cosa. Tenemos, digamos, un transformador trifásico de 30MVA, 24.5 / 345 KV conectado en estrella-triángulo. Intento usar el análisis de una fase y quiero encontrar la relación de voltaje y hacer uso de la siguiente ecuación: $$ S = \ sqrt 3VI $$.

¿Los valores V e I son tensión / corriente de fase o línea? Y cuando encuentre la relación de voltaje, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? $$ a = \ frac {24.5} {345} $$ $$ = = frac {\ frac {24.5} {\ sqrt3}} {345} $$

Dividí por la raíz de 3 debido a la conexión en Y.

    
pregunta John Katsantas

1 respuesta

2

Los voltajes nominales dados para describir un transformador trifásico son siempre los voltajes de línea a línea, independientemente de la conexión. El voltaje utilizado para el circuito equivalente monofásico es siempre voltaje de línea a neutro. La relación del transformador es 24.5 / 345, pero los voltajes del transformador monofásico son aquellos voltajes divididos por la raíz 3.

    
respondido por el Charles Cowie