¿Cómo puedo alimentar una carga desde dos disyuntores separados?

0

En un interruptor, tengo un interruptor manual. En el segundo interruptor, tengo un interruptor de detección de movimiento (usando un relé mecánico). Tengo una serie de luces cableadas en paralelo según la carga. Las luces deben encenderse como resultado del movimiento o encenderlas manualmente. Desafortunadamente, no puedo conectar los dos interruptores en paralelo en el mismo interruptor debido a restricciones físicas; Tendría que realizar una renovación importante para volver a cablear.

Parece que necesito un tipo de relé DPDT como este, que normalmente está abierto, tiene dos bobinas magnéticas y mantiene ambos circuitos separados:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¿Existe un relé como este? ¿Es esta la forma correcta de resolver este problema?

    
pregunta rcampbell

1 respuesta

2

Su circuito original fue muy tonto: alimentó a los dos interruptores de modo que alguien que trabaje en lo que ellos pensaron que era un circuito aislado (después de haber apagado ese interruptor) se expusiera al cableado activo si el interruptor de la otra fase se encendiera .

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Circuito de lámpara de doble alimentación.

Puede lograr el aislamiento usando un relé como se muestra en la Figura 1. Si SW2 está cerrado, la carga será suministrada por L2 independientemente del estado de SW1.

Debe etiquetar claramente esta caja de control y el accesorio de luz para indicar que tiene doble alimentación; idealmente, debe proporcionar la ubicación del disyuntor y los números que deben aislarse para aislar completamente el circuito para su mantenimiento.

    
respondido por el Transistor