Drenaje de corriente en la pared de la casa

0

Revisé la pared cerca de un enchufe con un medidor de voltaje de no contacto, y mostró que la electricidad está presente en un diámetro de 3 metros desde el enchufe, en la pared. Creo que el alambre interior tiene algún contacto con la pared. Me preguntaba si alguien sabe con seguridad si ese sería el caso, ¿significa que tengo un drenaje de corriente? Y estoy pagando por la electricidad que no he usado.

Gracias.

    
pregunta yousef yegane

2 respuestas

1

Este no es un método preciso para medir la potencia consumida.

Solo mide el potencial del campo E en las frecuencias de línea y no es actual. Los cables pueden actuar como una antena para campos E radiados. Lo que necesitaría es un sensor de campo H que mida el resultado del flujo de corriente, es decir, un sensor Hall o una sonda de corriente de un solo cable.

No me preocuparía este resultado.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
1

¿Tiene un RCD (dispositivo de corriente residual) clasificado como 30 mA en el panel eléctrico del lugar? Se utiliza para proteger la vida en los casos de accidentes de fase-tierra. Si no, de todas formas debes tenerlo. Si lo hay, entonces pruébalo con el botón. (Debe probarlo cada 3 meses como mínimo) Si funciona, entonces la corriente residual es lo suficientemente pequeña como para no preocuparse por ello. Si comienza a cambiar al azar, conoce al culpable más sospechoso, apague su fusible de línea para probarlo.

    
respondido por el Ayhan