Corriente de la bobina del contactor

0

YuCo YC-CN402-24V CN-PBC402-24V CONTACTOR DE PROPÓSITO DEFINIDO con un Packard PF42440 Transformador de control Clase II Soporte de pie 40VA 24V para activar la bobina 2vac. El circuito es un motor de 220v 20amp. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesita para abrir esa bobina de 24vac en el contactor? ¿Tomará toda la corriente del transformador para impulsar la bobina? Si no toma toda la corriente, puede dividir la corriente del transformador y usarla para, por ejemplo, conducir el controlador (Arduino). Gracias por tu ayuda.

    
pregunta Sprinkfitter

2 respuestas

1

Parece que la bobina necesita una entrada máxima de 32VA a 60 Hz, por lo que le queda algo de energía para controlar un controlador. La corriente de mantenimiento es mucho menor, por lo que si tiene un condensador de filtro lo suficientemente grande en su fuente de alimentación Arduino para durar hasta el arranque, puede usar más potencia promedio.

En el futuro, proporcione sus propios enlaces a los datos relevantes.

    
respondido por el Dave Tweed
1

Depende de la potencia que consumas en tu sistema Arduino. La hoja de datos en su enlace muestra:

La máxima VA probable es de 35 a 50 Hz y la bobina consumirá solo 7 VA cuando está cerrada.

Si el Arduino NO está controlando el inicio del contactor ....

  1. Si realiza un puente en la rectificación de la salida del transformador de control, debe tener cuidado con el valor de los condensadores de filtro utilizados.
    Si el valor es demasiado alto, podría hacer que el contactor rebote en el encendido.
  2. Puede ser recomendable incluir una resistencia en serie después de cualquier resistencia de puente para minimizar la corriente de arranque para el suministro de Arduino, aunque si todo lo que está alimentando es una MCU, esto probablemente no será un problema.

Si está utilizando el Arduino para encender el contactor ... asegúrese de que la fuente de alimentación de su Arduino tenga suficiente capacidad de alimentación como para perder un par de ciclos cuando enciende el transformador de control.

    
respondido por el Jack Creasey

Lea otras preguntas en las etiquetas