tensión nominal del bloque de terminales

0

Si hay un bloque de terminales que tiene una clasificación de corriente y voltaje, tengo curiosidad, ¿cuáles son los riesgos de superar la clasificación de voltaje (pero aún así permanecer por debajo de la clasificación de corriente)? ¿El escenario probable sería que el aislamiento entre los tornillos de terminales adyacentes se rompiera y causara el arqueo?

No estoy planeando ir fuera de las especificaciones, pero tengo curiosidad.

    
pregunta user2913869

1 respuesta

2

Estas clasificaciones se basan en las regulaciones relativas a las distancias mínimas de desplazamiento. Estas regulaciones se basan en valores conocidos que están a salvo de la experiencia. Si bien es posible calcular teóricamente las distancias para superficies limpias, no es posible con precisión para superficies sucias. Básicamente, las regulaciones aseguran que un dispositivo que está construido y probado por un ingeniero en un estado limpio sigue funcionando correctamente y no causa ningún daño o daño potencial a una persona una vez que ha estado en el campo por varios años y acumulado suciedad. Si observa las normativas, verá que existen requisitos especiales (distancias mayores) para entornos especialmente polvorientos. Más aún si son tan polvorientos que una chispa podría causar una explosión (por ejemplo, molinos)

    
respondido por el Attila Kinali