¿La diferencia entre tierra técnica y tierra de seguridad?

0

1) ¿Alguien puede aclarar las diferencias entre el terreno de seguridad y el terreno técnico?  ¿Por qué o por qué no siempre tendríamos ambos? Estoy pensando principalmente en un contexto norteamericano.

2) ¿Existen las mejores prácticas para la conexión a tierra / unión del rack? A veces veo racks de equipos AV con terminales grandes que se unen a cada uno y luego terminan en un bus de tierra. He visto muchos sistemas que no incorporaron esto y también funcionaron bien. Entonces, ¿cuál es el enfoque más seguro y técnicamente más sólido para avanzar?

    
pregunta inbinder

1 respuesta

2

¡Problemas religiosos por delante!

La idea básica de una conexión a tierra técnica es mantener la corriente de fuga de frecuencia de potencia lejos de las conexiones que sirven como referencia para el engranaje en los racks. NO FUNCIONA , más precisamente, no funciona a una frecuencia muy superior a unos pocos cientos de Hz, lo cual fue en su mayoría correcto (si es delicado y propenso a salir mal), más o menos, en los años 50 y 60 Los estudios de era donde los transmisores de radio generalmente no estaban ubicados en el mismo edificio justo al lado de los racks y los micrófonos, pero hoy en día todos llevan teléfonos celulares, la alimentación de modo de conmutación en la región ultrasónica baja es una cosa, y hay MUCHO RF más aleatorio.

Hay ventajas y desventajas, pero lo más cercano a la respuesta correcta es probablemente usar un esquema de 'conexión a tierra de la malla', junto con una cuidadosa atención a lo que se hace con las pantallas de cable (Sugerencia, hacer un telescopio en un extremo generalmente no es la respuesta ), ya veces esos grandes conductores de tierra paralelos entre los racks (pero es importante que estos cables sigan la misma ruta que toman las líneas de señal).

La conclusión clave es que las cantidades modestas de corriente circulante NO son importantes, es el voltaje desarrollado por esas corrientes a través de la impedancia de la red lo que puede causar problemas, por lo que la respuesta es minimizar esta impedancia, vincular todo con todo lo demás, en Múltiples puntos con cables gruesos, mallas, rejillas, estructuras metálicas de construcción, conductos, ¡une el lote!

Los problemas restantes suelen ser los engranajes que tienen el 'Problema del Pin 1', ya sea que se solucionen o se vuelvan un poco furiosos, y se ajusta un panel de unión común en la parte posterior del bastidor, con las pantallas para cualquier circuito que involucre dicho engranaje a la malla allí en lugar de a través del pin del equipo 1. Todos los cables que entren en el bastidor (así como cualquier otra conexión) deben tener pantallas adheridas a este panel de entrada.

La red de computadoras a menudo es menos crítica, ya que está esencialmente acoplada a todos los transformadores.

Tony Walderon cuando estaba en Cadac tenía mucho que escribir sobre el tema, y AES48 también es útil Diseñar un sistema de audio sin interferencias Pt 1 Pt 2 .

AES X-13 también merece una visita.

    
respondido por el Dan Mills

Lea otras preguntas en las etiquetas