sistema de estrella 3ph balanceada

0

He equilibrado el generador trifásico en estrella 380V con el punto de unión conectado a tierra Y la corriente desde el punto de unión al suelo es I0 = 0 porque claramente dice que es un sistema equilibrado Cuando corté el punto de unión de la conexión a tierra que parece 30 V en el punto de unión ¿Por qué aparece esa tensión? ¿A través de él está equilibrado?

Puede cuestionar la ingeniería energética

    
pregunta Tornedoar

2 respuestas

2

El diagrama muestra un sistema de 208V, no 380V.

Nada está perfectamente equilibrado. Hay un pequeño desequilibrio en los devanados del transformador y la tensión primaria. También hay algún acoplamiento capacitivo entre el transformador primario y el secundario. Un medidor de alta impedancia siempre mostrará una pequeña tensión que desaparecerá con un poco menos de impedancia a tierra.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Como dice Charles Cowie, no hay un mundo perfecto, quiero decir que el sistema no puede ser 100% equilibrado.

Dado que está midiendo el punto de estrella flotante, entonces el único camino hacia el suelo es a través de una capacitancia con fugas. La tensión medida solo se debe a la diferente capacidad de los bobinados con respecto a la tierra.

También la afirmación de que si conectas el punto de estrella a la tierra y la corriente es cero, esto significa que tienes un sistema equilibrado que está mal. Sería cierto si el generador está conectado a una carga equilibrada y solo entonces si la corriente es cero, tiene un sistema equilibrado perfecto gen + carga.

    
respondido por el Marko Buršič