BLDC Estados de conmutación y salida de medios puentes

0

Estoy intentando ejecutar un motor BLDC usando TI DRV832 .

En la hoja de datos, está la siguiente tabla de verdad, donde no sé qué son GLx , GHx y SHx . Además, ¿qué hace Hi-Z ?

Quierocontrolarelpuentedirectamente,porloqueasumoqueelpuenteesalgocomoesto:

Creo que solo necesito establecer GLx y GHx en H y L y no Se necesita el estado Hi-Z . ¿Es este el supuesto correcto?

    
pregunta Sean87

1 respuesta

2

Supongo que GLx, GHx y SHx probablemente significan algo como "Gate Lowside 'x'", "Gate Highside 'x'" y "Source Highside 'x'" x solo denota pares de transistores / medios puentes 1,2, 3.

El estado L o H en las columnas debajo de GLx y HLx se refiere al encendido o apagado del transistor (L = bajo / APAGADO, H = alto / ENCENDIDO) o más bien es el estado en la puerta del transistor, y en la columna SHx se refiere a que la salida de este medio puente es alta o baja. La razón por la que ve "Z alta" en la columna SHx es porque la salida puede ser "alta impedancia", z = impedancia, lo que significa que no puede fluir corriente hacia o desde el medio puente, en contraste con L o H estados donde la salida se lleva completamente a GND (L) o Vcc / supply (H). Esto sucede cuando tanto el transistor del lado alto como el del lado bajo del medio puente están APAGADOS

    
respondido por el Vinzent

Lea otras preguntas en las etiquetas