Protección de alto voltaje de la línea de transmisión RS485

0

Tengo el requisito de proteger las líneas de transmisión RS485 de hasta 500v, lo que puede prolongarse. Básicamente, tengo 485 datos dentro del mismo cable que 500v, y el cable está bajo el agua, por lo que a veces, si ocurre una falla, no solo necesito rectificar la falla, sino que siempre debo reemplazar los transceptores RS485 en uno o ambos extremos . el espacio es limitado, por lo que no puedo caber en unidades de Adams con esto integrado, me gustan los chips y los componentes, pero no puedo aislarlos como puedo con 232 porque 485 es un bucle en lugar de una línea individual para tX y RX. ¿Alguien ha tenido una buena idea para mí? Lo ideal sería que un chip que se puede enchufar fuera lo mejor para la velocidad y la facilidad de reemplazo si falla.

    
pregunta James Bowey

3 respuestas

1

Uso un esquema que combina tubos de descarga de gas, inductores, dispositivos de protección TBU, diodos TVS y filtros pi para proteger mis 485 autobuses. Hay dos esquemas básicos que utilizo: uno para las líneas de suministro y otro para las líneas de datos. Ambos se muestran a continuación:

Protección de la línea de suministro:

Proteccióndelíneadedatos:

Estos son métodos bastante comunes para proteger los buses RS-485 y los encontrará en hojas de datos y notas de aplicaciones para los transceptores RS-485.

No dices qué tipo de espacio tienes tienes . Lo anterior generalmente toma aproximadamente 1 pulgada cuadrada por esquema en una PCB. Podría colocar un conjunto de protección en la capa superior de una PCB y el otro en la parte inferior para ocupar solo ~ 1 pulgada cuadrada de espacio.

    
respondido por el DerStrom8
1

Me sentiría inclinado a usar transformadores de pulso en ambos extremos del par RS-485, lo que le permitiría "flotar" y continuar funcionando incluso si hay una fuga de 500V.

Los transformadores no pasarán los niveles de CC, por supuesto, pero esto puede manejarse mediante una combinación de histéresis y polarización de los receptores en cada extremo, posiblemente mejorando modificando el protocolo de comunicación para minimizar la CC en primer lugar. p>     

respondido por el Dave Tweed
0

Sugiero usar RS485 aislado. Eso generalmente requiere 3 cables para establecer una referencia a tierra. Sí, es bidireccional lo que puede causar problemas, pero generalmente son superables dependiendo de su protocolo y de si tiene control sobre él.

Por ejemplo, usamos RS-232 a 485 convertidores con aislamiento. Requieren una fuente de alimentación de CC separada para las 485 partes. Si está diseñando a nivel de componente, convertidor DC-DC, optoaisladores (u otro esquema de aislamiento como transformador magnético, GMR capacitivo o magnético) y está manejando la dirección de los datos (a veces solo un disparo desde los datos de entrada, incluso jadeo, 555).

Tenga cuidado con los convertidores cheap-a ** (que le observan en el reino medio) que no conducen el autobús de forma activa en ambas direcciones. Funciona, para distancias cortas sin EMI, pero está lejos de ser ideal.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas