Cómo conectar un motor trifásico

0

Estoy tratando de arreglar un viejo taladro trifásico.

El motor tiene 3 cables que salen de él, que se conectan a las tres fases.

Conectarlo a la alimentación no hace nada, así que lo probé con un multímetro y vi que dos de los cables provenientes del motor están en cortocircuito, pero no con una buena conexión (~ 25ohm).

No estoy educado en electricidad más allá de su conocimiento común, y definitivamente no en por qué se necesitan tres fases o cómo se usan (o incluso, lo que significa este término, además de los 3 cables obvios)

Por lo tanto, mi suposición al principio fue que este corto es un fallo en algún lugar dentro del motor.

Luego, al reconsiderar, me di cuenta de que si las tres fases están completamente separadas y no hay una conexión a tierra en el motor, ¿cómo puede cerrarse el circuito?

¿Es esto realmente corto un fallo? ¿Cómo hay un circuito cerrado cuando las únicas líneas que entran en el motor son las líneas eléctricas?

Gracias :)

/ Editar

Dadas las respuestas y los comentarios útiles, solo puedo asumir que algo dentro del motor es malo. Esto se debe a que 1) Nada sucedió cuando se conectó a la electricidad, ni siquiera nada malo. 2) El multímetro muestra que solo hay una conexión física entre uno de los tres pares. Espero poder probar esto más a fondo y suministrar fotos mañana. Gracias!

/ Después de más pruebas

Parece que me engañaron, y la toma de corriente trifásica en la pared ni siquiera tenía energía. Whoops!

Con la alimentación real de alimentación en el motor, trata de girar, con MUCHA resistencia, y finalmente, después de unos segundos, logra girar muy lentamente. Se pone muy caliente.

Debido a que solo hay una conexión física entre uno de los tres pares, supongo que esto significa que solo una de las fases realmente realiza algún trabajo.

Intentaré abrirlo completamente, aunque no creo que tenga las herramientas adecuadas para el trabajo.

Muchas gracias por las respuestas y las explicaciones, al menos tengo información básica sobre este tema que no supe nada hace dos días :)

/ Conclusion

El motor fue enviado para ser reparado y, de hecho, los bobinados se arruinaron y tuvieron que ser rehechos.

Muchísimas gracias a todos por educarme :)

    
pregunta user2503048

3 respuestas

2

Si realmente es un motor trifásico, se aplica lo siguiente.

Figura1.Partesuperior:bobinasdemotortrifásicasconectadasenconfiguraciónenestrella(Europa)oenestrella(AméricadelNorte).Parteinferior:configuracióndelta(\$\Delta\$).Fuente: Enfoque del proyecto electrónico .

Debería obtener la misma lectura de resistencia entre L1 - L2, L2 - L3 y L3 - L1.

Tres cables no significa tres fases. Por ejemplo, podría ser un motor monofásico con vivo (L), neutral (N) y tierra (E).

Las fotos y una ubicación geográfica ayudaría. (Por eso es una opción en su perfil de usuario).

    
respondido por el Transistor
0

Los motores trifásicos tienen solo tres cables de alimentación "calientes" conectados a los devanados. No hay conexión neutral. Se debe conectar un cable de tierra / tierra al bastidor del motor, pero a veces eso no se hace. Cuando un motor es parte de una máquina, el cable de tierra puede estar conectado al bastidor de la máquina en lugar del bastidor del motor. Cada uno de los tres cables sirve como "ruta de retorno" para los otros dos. El desplazamiento de fase simétrico entre las fases hace que la conexión de tres cables sea un sistema simétrico equilibrado.

Si ha conectado el motor de la misma forma en que se conectó originalmente a la misma fuente o una fuente equivalente y no sucedió nada, existen varias posibilidades. Si "nada" realmente no significa nada, no hay sonido, no se ha disparado el disyuntor o el fusible fundido, no hay rotación del motor, debe haber una completa falta de conexión. Puede haber habido un fallo anterior que quemó completamente todas las conexiones internas del motor. El cableado externo puede no estar haciendo ninguna conexión.

Los motores trifásicos pueden ser internos ya sea en estrella (estrella) o delta con solo tres cables extraídos para la conexión externa. Es probable que sea más común que haya seis o más cables disponibles para las opciones de conexión. Si recibió el motor con un cable de tres hilos conectado a él, esa conexión es apropiada para la fuente de alimentación original. No cambie eso sin etiquetar todo y entender lo que está haciendo.

Cualquier información sobre la clasificación del motor y la conexión de alimentación marcada en el motor o la máquina original puede ser muy útil. La información que ha proporcionado hasta ahora sugiere fuertemente un motor defectuoso.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Parece que las fotos son una adición posterior a los comentarios anteriores, pero definitivamente es un motor trifásico. La placa de identificación indica que se trata de un diseño de voltaje único (400 V), lo que significa que si está conectado en Delta o Star (Wye) es irrelevante. USTED solo traería los tres cables a los tres terminales que le dan. Este motor está clasificado para 400V 50Hz, con suerte eso es lo que intentas darle (no lo dijiste). Un gráfico que tengo en World Voltages indica que el estándar de 3 fases en Israel es 400V 50Hz, por lo que debería estar bien, pero asegúrese. Si solo le das una fase de 230 V 3, aún debería girar normalmente sin carga, pero sería débil cuando esté bajo carga.

El hecho de que no lea la continuidad de cualquier par que no sea uno me indicaría que tiene un devanado abierto dentro del motor, por lo que no se puede iniciar. Quítelo y envíelo a una tienda de motores para estar seguro, pero espere que el costo para repararlo sea más que el costo para reemplazarlo por uno nuevo.

Antes de conectar el nuevo (o el reparado), asegúrate de tener el voltaje correcto.

    
respondido por el J. Raefield