Hay VFD en el mercado que aceptan 120 voltios, monofásicos como potencia de entrada y producen 3 fases, 240 voltios como potencia de salida máxima. Presumiblemente tienen un circuito de aumento de voltaje interno. Hay mucha información en línea que describe los circuitos de aumento de voltaje.
Si puede obtener 240 voltios, monofásico, tenga en cuenta que prácticamente todos los VFDs convierten la entrada de CA a un voltaje de CC fijo. Por lo tanto, el uso de una entrada monofásica para un VFD que está diseñado para una entrada trifásica es generalmente una cuestión de determinar cuánto se debe reducir el rectificador cuando solo se utilizan dos tercios del rectificador. También se deben evaluar los condensadores del filtro de bus de CC. Muchos fabricantes publican la clasificación para la entrada monofásica a la tensión de entrada normal. Algunos que no lo hagan proporcionarán la información previa solicitud. Otros tienen detalles de diseño que evitan la entrada monofásica.
Puede hacer una estimación del factor de reducción basándose en el supuesto de que no es necesario reducir la corriente por fase de entrada. Eso haría que el factor de reducción 1 / raíz cuadrada de 3 = 0.58.