¿Cómo conectar a tierra un enchufe electrónico de 2 clavijas?

0

Estoy instalando una tira de tira de 110v led al aire libre y colocándolas en un canal de aluminio. Cortaré la tira, las impermeabilizaré y colocaré diferentes secciones de la tira en todo el canal.

Lo que más me preocupa es el hecho de que la intemperie puede / causará una falla corta o de tierra, y será peligroso tocar el canal de aluminio.

Por lo que veo, la tira de led se alimenta a través de la red eléctrica a un DC de 110v rectificado, y solo viene con un enchufe de 2 clavijas.

¿Hay alguna forma de cablear / volver a cablear la tira de LED de manera que pueda detectar una falla a tierra desde un tomacorriente de 3 clavijas?

    
pregunta snoopy3321

3 respuestas

0

Puede usar un cable de tres conductores o el cable de dos conductores que tiene con un conductor de tierra separado adicional. Ruta en vivo y neutral a su tira de LED. Terminar el conductor de tierra en un terminal de anillo engarzado, no soldado. Perfore un agujero en el canal. Limpie el orificio, el área circundante y el terminal con abrasivos finos. Limpie toda el área de unión y todos los accesorios con alcohol. Ensamble el espárrago del piso sobre el aluminio y selle el área con silicona para exteriores. Asegúrese de usar piezas de zinc para evitar problemas galvánicos causados por un contacto metálico diferente en el ambiente exterior. Use un GFCI también.

¿Esto depende del código? No lo sé. ¿Es seguro? Sí.

La función prevista de la conexión a tierra es garantizar que fluya una gran corriente cuando se produce un cortocircuito, lo que provoca la activación de dispositivos de protección como interruptores automáticos. La función prevista de los interruptores de circuito es prevenir incendios causados por cables sobrecalentados, pero tienen la ventaja adicional de garantizar que los equipos conectados a tierra no puedan energizarse y representar un peligro para los humanos.

Un GFCI se dispara si se detecta un flujo de corriente a la Tierra, como puede suceder mientras alguien está recibiendo un choque, para proteger a los seres humanos.

    
respondido por el vofa
1

Ya que esto es al aire libre, probablemente no debería meterse con el cableado. El conductor en sí debe estar destinado a ser usado en exteriores o encerrado en una caja eléctrica herméticamente sellada.

Como no tiene su propio terreno, debe tomar medidas para agregar uno.

Golpee y conecte una línea de tierra separada hacia la salida o directamente a otro punto de conexión a tierra (medidor de gas, tubería metálica de agua). Donde sea que esté roto su canal, digamos que para ir a las esquinas, necesita una cinta de tierra para unir eléctricamente las partes nuevamente.

En última instancia, sería mejor utilizar tiras de LED de bajo voltaje que se utilicen en exteriores.

    
respondido por el Trevor_G
1

La forma más fácil de protegerse contra las fugas en el canal de aluminio es instalar un Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI), también conocido como Detector de corriente residual (RCD) en la fuente de alimentación de CA a la tira de LED.

Esto protegerá a cualquier persona que pueda sufrir una descarga eléctrica.

[Editar] Un GFCI funciona al monitorear la diferencia actual entre la línea y las líneas neutrales. Si se desarrolla una ruta de fuga desde el conductor de la línea a tierra, el GFCI detecta esa diferencia y se dispara.

    
respondido por el Dwayne Reid

Lea otras preguntas en las etiquetas