¿Cuál es la razón principal para equilibrar las cargas en una fase trifásica?
sistema. Tal vez para un motor de inducción trifásico el motivo sea más
claro. Pero imagina una entrada de energía doméstica con tres voltajes de línea como
fase A, fase B y fase C; un neutro y una tierra en el
edificio. Por lo que sé, las cargas en todas las fases deben ser de alguna manera
equilibrado.
Las respuestas a su pregunta más reciente le indican que, estadísticamente, se espera que las cargas se equilibren debido al número de consumidores simultáneos, pero no hay garantías de que las tres fases tengan corrientes de igual magnitud y, inevitablemente, alguna corriente fluirá hacia abajo la conexión neutral.
¿Eso también significa que sus factores de poder también deberían estar cerca?
Sería bueno para las empresas generadoras si los PF y las corrientes individuales estuvieran equilibrados, pero esto no sucederá y habrá diferencias con las que el sistema de generación tenga que lidiar.
¿Cuál es la verdadera razón detrás de todo este equilibrio?
Para evitar que se tome demasiada corriente en un solo cable de fase es una razón importante. Esto puede afectar indebidamente el voltaje que se ve en algunas fases con respecto al neutro y hay reglas a seguir que limitan cuán lejos puede estar este suministro de voltaje. Si una fase está consumiendo mucha corriente con respecto a las otras, su voltaje de carga local podría reducirse demasiado. A la inversa, hay situaciones en que esto sucede que aumentarán los voltajes de fase de las líneas subutilizadas.
También escucho sobre la compensación de PF con condensadores. Cual es el principal
¿Razones para hacer que el factor de potencia sea cercano a 1?
La corrección de PF se propone reducir la corriente que se quita de las líneas eléctricas. Considera esta imagen: -
Lalíneaverdeesimportanteporqueeslapotenciarealalaqueselefactura,peromuchosdispositivostambiénusanenergíareactivaquesesumaalacorrientequetomaeldispositivo.Esapotenciareactivaeslalíneaazulvertical.Juntos,lapotenciareactivaylarealproducenlapotenciaaparente,esdecir,elVA(voltiosamperios)quesepuedemedirconunvoltímetroyunamperímetro.
TengaencuentaquelapotenciaaparentenuncapuedesermáspequeñaquelapotenciarealyestosignificaquelacorrientesuministradaporlaestacióngeneradoraesmásaltadeloquesenecesitaparaproducirXkilovatiosparaelconsumidor.
Porlotanto,lacorreccióndePFseproponeagregarcondensadoresatravésdelacargaenunintentodereducirlapotenciareactivaacero.EstohacequePF=1.
Lamayoríadelascargasdepotenciatradicionalessonmotoresytienenunacorrienteinductivaqueestáenladireccióndelalíneaazul"apuntando hacia arriba". Si agrega condensadores, estos naturalmente tienen una línea azul que apunta hacia abajo, por lo que los dos efectos se cancelan.
Es exactamente lo mismo cuando tienes un circuito sintonizado en paralelo: la impedancia aumenta en la resonancia, por lo tanto, la corriente cae, dejando solo la corriente necesaria para suministrar los "kilovatios".
Este tipo de corrección de PF es para el beneficio de las compañías eléctricas, ya que la corriente neta que tienen para alimentar las líneas es menor. Esto significa que se necesitan cables más delgados.