¿Cómo se equilibran las corrientes de carga en un sistema de distribución?

0

A continuación, dibujé una vista simplista de un transformador de distribución que abastece a un área pública en particular, por ejemplo, algunos hogares y tiendas ect .:

Va, Vb y Vc son tres fases (voltajes de línea) del transformador.

En mi pregunta anterior, he preguntado por qué es importante equilibrar las corrientes de línea, es decir, hacer que Ia, Ib y Ib se cierren.

Ahora imagine que Z1, Z2 y Z3 son inicialmente iguales. Digamos que representan el mismo tipo de aparatos eléctricos. Y podemos decir que Ia, Ib y Ic son inicialmente iguales.

Y ahora imagine que uno de los hornos eléctricos Z3 está conectado a la red eléctrica.

En este caso, ¿el sistema ecualizará automáticamente Ia, Ib y Ic nuevamente por el bien de un sistema equilibrado? ¿Dónde y cómo se hace eso prácticamente? ¿Hay una unidad de mecanismo de control para ese propósito?

    
pregunta user1234

2 respuestas

1
  

En este caso, el sistema igualará automáticamente Ia, Ib y Ic   de nuevo por el bien de un sistema equilibrado?

No, no se equilibrará automáticamente y, como resultado, habrá algo de corriente que pasa del cable neutro a la fuente de alimentación trifásica. Anteriormente, con las tres cargas equilibradas, la corriente neutral habría sido cero.

  

¿Cómo se equilibran las corrientes de carga en un sistema de distribución?

Estadísticamente, con muchos hogares y fábricas, las corrientes están razonablemente equilibradas en los escenarios de carga completa, pero nada es perfecto y se producen desequilibrios actuales.

    
respondido por el Andy aka
1

No se hace nada para equilibrar las cargas activamente. El equilibrio se basa en que, estadísticamente, tenga el mismo consumo de corriente.

Si bien el balance de línea es bueno, no es esencial. El conductor neutro se dimensiona de acuerdo con el grado esperado de balance en el peor de los casos.

Para la distribución pública de una sola fase, donde es posible perder una línea, el neutro es tan grande como los conductores de línea, por lo que puede hacer frente al 100% de desequilibrio.

Para la potencia a una sola carga trifásica bien equilibrada, el neutro se puede omitir por completo.

    
respondido por el Neil_UK

Lea otras preguntas en las etiquetas