Influencia de la frecuencia del contactor industrial

0

Estoy pensando en usar contactores de motores industriales en la salida de un generador eléctrico trifásico. Un ejemplo aquí: CONTACTOR DATASHEET

La única diferencia / problema es que la frecuencia eléctrica de ese generador está en el rango de kHz (1-3) (generador de alta velocidad).

Todas las informaciones disponibles para estos contactores industriales se dan para 50 o 60Hz, pero no se menciona una frecuencia máxima (o mínima ...).

¿No tendría ninguna influencia mientras haya un cruce de voltaje cero de vez en cuando? ¿Debo reducir un poco la corriente dada para 50 / 60Hz? Si es así, ¿cuál sería la explicación física detrás de eso?

Gracias por los comentarios,

Marc

    
pregunta Marc

2 respuestas

1

También considera el efecto de la piel. Lo que hace que los conductores tengan una mayor caída de voltaje en altas frecuencias en comparación con bajas frecuencias. Esto comenzará a convertirse en un problema si su frecuencia es más alta de lo que se consideraría una frecuencia de audio.

Y también hay un punto en el que comienza a perder la naturaleza autoextinguible de un arco de CA en comparación con un arco de CC. Esto se debe a la cantidad de tiempo que la forma de onda de CA pasa en el punto de cruce por cero que se vuelve tan pequeño, que el aire en el arco ya no tiene tiempo suficiente para desionizarse. Esto significa que un arco de CA de alta frecuencia puede ser tan difícil de apagar como un arco de CC.

En ambos casos, es probable que pueda gestionar la reducción de sus contactores. Pero idealmente necesitaríamos saber una frecuencia aproximada. Habrá una gran diferencia si su sistema operará a, digamos, 3KHz Vs, digamos 95KHz.

    
respondido por el aredwood
1

La bobina del contactor tiene un límite de 50/60 HZ a su voltaje de CA nominal, pero los contactos no se preocupan por las frecuencias de onda sinusoidal. Funcionarán bien desde DC hasta los 10 de KHZ. Si el arco eléctrico es un problema, puede instalar MOV de 40 mm con una capacidad del 50% por encima del voltaje del contactor en los contactos.

Reducirán el arco cuando los contactos se abran bajo carga.

La corriente de fuga estará en el rango uA.

    
respondido por el Sparky256